海川化工论坛
标题:
可燃气体探测器布置
[打印本页]
作者:
d_bA1I1
时间:
2024-11-5 16:59
标题:
可燃气体探测器布置
储罐里的是固体硼氢化钠,硼氢化钠遇潮湿空气能放出氢气。这种情况是不是需要设置可燃气体探测器检测氢气?
作者:
ahdkfeomnn
时间:
2024-11-5 18:32
是的,需要设置可燃气体探测器来检测氢气,以确保安全。
.
作者:
yahooabce
时间:
2024-11-6 08:04
那也来不及了吧
作者:
mutianly
时间:
2024-11-6 08:05
是的! 而且相关的设备、电气、仪表还要用CT防爆啊!
作者:
liu530014416
时间:
2024-11-6 09:31
储罐内?安装氢分仪,难道还把报警仪装到罐内?
作者:
liu530014416
时间:
2024-11-6 09:34
低浓度报警仪测不出来
作者:
lijie2007521
时间:
2024-11-6 10:48
需要防爆型氢气探测器,顶部安装,设定0.4%报警,信号上传控制室。
作者:
爱新觉罗-扯淡
时间:
2024-11-7 18:23
是的,参考GB50493
作者:
zxqxlq
时间:
2024-12-5 15:52
需要设置可燃气体探测器,50493上有具体规定
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5