locky83 发表于 2024-11-1 12:39
我的理解是联锁逻辑发出开阀或者关阀命令后未在有效时间内收到阀开关到位的信号则产生阀开关失败的报警或联 ...
mutianly 发表于 2024-11-1 12:38
动作点 开 如果5秒后没收到开的信号报警,动作点 关 如果5秒后还没收到关的信号报警
凝光大人的. 发表于 2024-11-1 13:00
谢谢大佬,意思就是指令发出了,但是没反馈,DCS上就会有失败的报警吗,这个时候阀门的状态是开启还是未 ...
locky83 发表于 2024-11-1 13:24
反馈未收到有可能是阀开了反馈故障,也可能是阀门故障,对于DCS系统来说都会产生打开失败报警
凝光大人的. 发表于 2024-11-01 14:15
明白了,感谢大佬
eltpefkhgn 发表于 2024-11-1 13:58
图片中右上角圈出的部分表示阀门开启失败的逻辑。如果之前设定中有阀门开启的动作或命令,这部分逻辑是用来 ...
凝光大人的. 发表于 2024-11-1 13:00
谢谢大佬,意思就是指令发出了,但是没反馈,DCS上就会有失败的报警吗,这个时候阀门的状态是开启还是未 ...