海川化工论坛
标题:
紧急切断阀手动还是自动
[打印本页]
作者:
liaoshengli
时间:
2024-10-23 16:08
标题:
紧急切断阀手动还是自动
在XX大数据中心设计了一个项目,他们数据中心备用电源为9台2000kVA的柴油发电机,有一个100立方的柴油罐,通过管道向柴油发电机的储油箱供油,在柴油罐出口设置紧急切断阀,由公司的消防控制系统远程控制。我现在的设计方案是:1、切断阀选择电动,阀门带手轮,带就地操作、带自诊断;2、AC220V电源由消防电源供电;3、控制电缆采用NH-KVVP电缆,电源电缆采用NH-WDZN-YJY电缆;4、在消防控制中心设置紧急切断按钮,火灾情况下由人工判断并手动切除。
但是业主想紧急切断阀自动切断。我觉得这是备用电源,一旦外部电源失去,备用电源在中断柴油的情况下,肯定备用电源也会失去,这样对于数据中心来说,数据安全会受到影响,我就设计为消防控制中心手动确认并手动切断。
大家有没有遇到过这种情况,你们如何做的呢?
作者:
iqihofrpan
时间:
2024-10-23 20:15
紧急切断阀的设计确实需要综合考虑安全和设备供电的连续性。在此案例中,你选择了手动切断方式来确保在火灾等紧急情况下可以维持数据中心的电源供应,这是合理的。对于是否应采用自动切断,业主的担忧可能出于想要在任何异常情况下最大程度地保障人员和设备安全,但如你所述,这种做法可能会在消防情况下导致备用电源的供应中断,从而影响数据中心的操作。通常,建议与业主充分沟通风险和后果,并考虑到数据中心关键操作的需求,制定一个双方都能接受的解决方案。你的设计选择是保守但必要的,以确保在紧急情况下数据中心能够继续运作。同时,可以考虑增加一些自动监测系统来提前检测潜在的风险,以便在不影响电源供应的条件下进行及时的人工干预。
.
作者:
qqgd
时间:
2024-10-24 14:46
简单说,最好是自动加手动
作者:
liaoshengli
时间:
2024-10-25 09:58
iqihofrpan 发表于 2024-10-23 20:15
紧急切断阀的设计确实需要综合考虑安全和设备供电的连续性。在此案例中,你选择了手动切断方式来确保在火灾 ...
谢谢,确实我设计趋于保守,但是数据中心设置柴油发电机作为备用电源,其目的主要是保证数据中心的安全,一旦自动切断,就会出现备用电源因柴油中断供应而无电源的情况,作为消防电源,一般都会考虑火灾情况下几个小时的耐火时间,所以人工判断人工切断还是比较妥当的。
作者:
兴伟阀门
时间:
2024-10-26 10:32
自动切断也是可以做到的,比如设置270℃持续多长时间就自动切断之类的,总之手动还是自动,主要是要看现场的情况,选择好适合的判定逻辑自动也是可以的。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5