海川化工论坛

标题: 请问双作用气动阀哪些场合不能用? [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2024-10-17 14:00
标题: 请问双作用气动阀哪些场合不能用?
请问双作用气动阀哪些场合不能用?

作者: wofzlrbipr    时间: 2024-10-18 15:25
双作用气动阀不适用于以下场合:1. 需要快速切断流体以防止事故的紧急情况。2. 空气源不稳定或压力不足的环境。3. 有爆炸性或易燃气体及极端高温环境的区域。4. 对阀门响应时间有极高要求的精密控制系统。5. 能源供应限制,不能确保连续供气的地方。
.
作者: 诸葛司马令狐冲    时间: 2024-10-20 11:24
FC/FO的场合不能用呗。
作者: hanhaigang128    时间: 2024-10-23 09:17
FC/FO场合也可以用双作用执行机构,不过要配置储气罐、锁止阀等
作者: zb030121eric    时间: 2024-10-23 10:01
hanhaigang128 发表于 2024-10-23 09:17
FC/FO场合也可以用双作用执行机构,不过要配置储气罐、锁止阀等

锁止阀是啥东西?
作者: hanhaigang128    时间: 2024-10-24 14:09
zb030121eric 发表于 2024-10-23 10:01
锁止阀是啥东西?

保位阀(锁止阀)是气源供给压力低于设定压力时,及时检测压力,能够自动切断通道的装置。当压缩气源发生故障停止供气时,利用气锁阀切断阀门控制通道,使阀门位置保持断气前的位置。以保证工艺过程的正常进行,直到系统中事故消除重新供气后,保位阀才打开通道,恢复正常时控制。                      这里的保位阀作用和上面的原理不一样。这里保位阀的作用是:当气源故障时,保位阀失去控制气动作,保位阀控制气控A和B换向阀同时动作,气缸的一侧的气体通过换向阀A进行泄压,储气罐里的气体通过换向阀B进入气缸另一侧,阀门进行开或关,达到FO/FC的功能。