海川化工论坛

标题: 关于负压蒸汽长输管道疏水的问题 [打印本页]

作者: zhaoxiaodong    时间: 2024-10-14 10:58
标题: 关于负压蒸汽长输管道疏水的问题
一股90℃的饱和负压蒸汽,DN350的管径,长距离输送,约300m左右,期间有部分低点,低点设置了疏水阀,需不需要设置疏水阀?该疏水阀需要长期开启吗?长期开着对负压会不会有影响?

作者: csmkss    时间: 2024-10-14 12:31
需要设置疏水阀。在长输蒸汽管道的低点设置疏水阀是为了排除管道中因冷凝产生的积水,避免水击现象对管道造成损害,并保持蒸汽系统的效率和安全。疏水阀不需要长期开启,应配置自动疏水阀,它可以根据流体状态(蒸汽或凝结水)自动开闭。长期开着疏水阀对负压影响不大,主要功能是排水而不引入外界空气,从而保持系统内部的负压状态。
.
作者: 龙腾九天    时间: 2024-10-14 20:47
我们正常不设疏水阀,用液位高度抵消真空度。
作者: 小年糕    时间: 2024-10-15 07:48
应当设计疏水阀,但要选出针对这种情况的疏水阀,不然疏水时可能倒吸进空气
作者: zhaoxiaodong    时间: 2024-11-1 14:25
龙腾九天 发表于 2024-10-14 20:47
我们正常不设疏水阀,用液位高度抵消真空度。

做了一个小水封,U型管形式的,但形成不了液封,是不是要用液封槽才行啊?