标题: 仪表UPS出现故障,会影响什么 [打印本页]

作者: sxf1028102800    时间: 2024-10-8 19:52
标题: 仪表UPS出现故障,会影响什么
1、弱弱问一下,石油化工装置,主控室的DCS是用的市电吗?
2、假如市电出现故障,UPS能连续给DCS供电,使电脑不发生黑屏。我的理解对吗?

3、假如市电正常,UPS出现故障(只有一个UPS),是不是主控室的电脑会发生黑屏,会造成装置内设备停运       吗?会影响DCS操作吗
  谢谢,知道的给说说,期待你的参与



作者: caohq633    时间: 2024-10-8 21:34
1. 石油化工装置的主控室DCS一般不直接使用市电,而是通过UPS(不间断电源)供电以确保稳定性。
2. 你的理解正确。如果市电出现故障,UPS可以继续为DCS供电,避免电脑黑屏。
3. 如果市电正常但UPS出现故障(仅有一个UPS),那么主控室的电脑可能会发生黑屏,这会影响到DCS的操作,可能导致装置内设备的停运。
.
作者: myface    时间: 2024-10-9 08:41
你得找个电源系统图看一下,一般来说,DCS本身会引入至少两路电源,两路电源互为备用,比如一路市电及一路来自UPS输出端,不论是市电跳了还是UPS断了,都会自动切换到另外一路供电。
另外,对于UPS的输入端来说,也是至少两路,一路市电,一路蓄电池,如果市电断了,自动切换到蓄电池供电,能供多久就看电池容量跟负载大小了。
作者: 射雕大侠    时间: 2024-10-9 08:52
等待学习
作者: yahooabce    时间: 2024-10-9 09:12
你很优秀
作者: hanhaigang128    时间: 2024-10-9 10:50
1、UPS一般有2路市电供电(一般分别来自于配电不同的2段,做到冗余),1路市电作为UPS的主电,1路作为UPS的旁路供电,当UPS需要检修时切至旁路给DCS供电,一般UPS正常工作时如果主电市电失电情况时,UPS会自动切换至蓄电池给DCS供电,蓄电池供电时间的长短取决于电池容量大小和现场负荷的大小,一般要求不少于30分钟,也有要求不少于1小时的(蓄电池的数量就多一些),完全满足DCS、SIS在市电主电故障时的应急处置用电需求。
2、市电正常,UPS故障,则只需将UPS切至旁路供电给DCS。
3、DCS一般是2路供电,采用1路市电、1路UPS供电,或者采用双UPS供电,即使1台UPS故障还有另1路市电或另1个UPS供电,一般不会引起DCS失电装置停车(概率较小)
作者: yage224    时间: 2024-10-10 16:29
学习了
作者: 壁韧    时间: 2024-10-12 11:02
内部可以切换,哪有电切哪个
作者: 远大宏图    时间: 2024-10-14 14:02
学习了
作者: zxqxlq    时间: 2024-12-10 10:33
DCS一般采用1路市电+1路UPS供电,或者采用双UPS供电,都是热备。所以即使其中一路供电故障也不会影响系统的供电,不会黑屏也不会影响DCS系统运行。这就是采用冗余供电的意义所在。