温度正常时
:温度都低于1650℃时,3个“或”(≥)都输出1,“与“输出1,1经过上升沿延时前的”非“变为0,经过上升沿延时输出为0,0经过”非“变为1做为SR触发器的S置位端的输入信号,触发器输出为1,电磁阀得电,执行机构充气,气动阀门关闭。
当有任意2个温度(3取2)高于1650℃时,“与“输出0,0经过上升沿延时前的”非“变为1,经过上升沿延时延时20分钟后输出为1,1经过”非“变为0做为SR触发器的S置位端的输入信号,1同时作为触发器的复位端R的输入信号,触发器此时输出为0,电磁阀失电,执行机构气体泄压,气动阀门打开。
作者:
jlshnlhj
时间:
1 小时前
图例里的那个20min模块,得查一下说明,确认是toff,ton,tp?