海川化工论坛

标题: 阀门之间互锁在PID图上怎么表示 [打印本页]

作者: 空白格_yoKG0    时间: 2024-9-14 10:20
标题: 阀门之间互锁在PID图上怎么表示
如图:热油开关阀XV-516130A,与冷油开关阀XV-516130B,当热油阀门打开时,冷油阀门禁止开启,同理冷油阀门开启时,禁止热油阀门开启,这个在PID图上用联锁线如何表示?

作者: xefxrsvdij    时间: 2024-9-14 11:30
在PID图上,您可以通过画一条虚线(联锁线)来表示阀门之间的互锁关系。从热油开关阀XV-516130A指向冷油开关阀XV-516130B,并在线的中间或末端标注一互锁符号(通常是一个圆圈内有字母“IL”表示Interlock),表示当一个阀门开启时,会影响另一个阀门的状态。同样地,也需要从冷油阀XV-516130B画线到热油阀XV-516130A,采用同样的标记方式。这样在图上就清晰地表达了两个阀门的互锁关系。
.
作者: 空白格_yoKG0    时间: 2024-9-14 12:25
xefxrsvdij 发表于 2024-9-14 11:30
在PID图上,您可以通过画一条虚线(联锁线)来表示阀门之间的互锁关系。从热油开关阀XV-516130A指向冷油开 ...

这样吗?