海川化工论坛
标题:
储罐罐顶接管外伸长度问题
[打印本页]
作者:
tjh671502
时间:
2024-8-29 16:53
标题:
储罐罐顶接管外伸长度问题
关于储罐罐顶的接管,其它专业在提条件时提出接管深长1000mm多,请教下对于该伸长值哪有明确要求吗?伸出太长有什么不利的影响?谢谢。
作者:
黑人问号
时间:
2024-8-29 18:11
关于接管伸出长度,并没有统一的明确要求,这通常依据具体项目的设计标准和操作需求来确定。接管伸出太长可能会导致结构强度问题,增加由于外部力(如风力、地震)造成的破坏风险,并可能影响设备的美观或与其他设施的配合。建议咨询设计单位根据具体情况进行合理设计。
.
作者:
小年糕
时间:
2024-8-30 07:44
接管太长会产生弯矩,剪应力,需要用筋板进行加固
作者:
hcer
时间:
2024-8-30 09:39
什么接管,用途是什么讲明白,否则大家都盲猜
作者:
tjh671502
时间:
2024-8-30 16:07
hcer 发表于 2024-8-30 09:39
什么接管,用途是什么讲明白,否则大家都盲猜
就普通进料管,管线将其设置在平台上方,平台比较高。
最后方案为设备按普通设计外伸,一般400以下,上方部分管线自己解决。~~
作者:
mick2002
时间:
2024-8-31 06:45
一般上伸出长度考虑保温厚度就可以啦。这么长,你看下是不是到设备中心。以前碰到中石化的图,是指到设备中心的长度,不是接管伸出长度。
作者:
ghcacj
时间:
2024-9-1 19:00
参考HG/T20583中表6.3.4中要求即可
作者:
ggw2010
时间:
2024-9-4 14:57
学习了,多谢分享
作者:
strikefreedom
时间:
2024-9-5 11:59
这要看你干什么用喽,没有什么硬性规定。做好补强和支撑就好了。也可以伸长200mm,后面在另结短接也可以呀。