海川化工论坛
标题:
干气脱硫塔及液化气脱硫塔贫液线切断阀的设置
[打印本页]
作者:
chjs
时间:
2024-8-21 21:09
标题:
干气脱硫塔及液化气脱硫塔贫液线切断阀的设置
干气贫液泵及液化气贫液泵出口贫液至脱硫塔线路上是否需要设置紧急切断阀?
作者:
跳动的风001
时间:
2024-8-22 09:30
帮顶 从以前的一些资料上看 是应该设置的
但有了止回阀
作者:
chqq
时间:
昨天 01:17
不需要设置切断阀,但是有止回阀。