对不需要对外连接的管口,其管口表如何填写的问题
答:目前下表中连接尺寸标准一栏和连接面形式一栏中经常出现各种各样的填写方法,连接尺寸标准一栏系指工艺专业进行配管的需要的尺寸和数据,凡是不需工艺专业进行配管的管口均应以斜细实线表示,见表115-1所示。
表115-1管口表
符号        公称尺寸        连接尺寸标准        连接面形式        用途或名称
M        500        /        /        人孔
b        250        /        /        手孔
c        100        /        /        备用口
d        80        /        /        视镜
e        500        /        /        检查孔

作者: 15269377660    时间: 2024-8-17 16:54
对不需要对外连接的管口,其管口表如何填写的问题
作者: 15269377660    时间: 2024-8-17 16:59
管口表中螺纹连接的正确表示方式
作者: 黄岚 LAN    时间: 2024-8-21 09:54
感谢分享!
作者: 东南倾    时间: 2024-8-22 08:43
啥意思
作者: 青青河边草_YBAS    时间: 2024-8-22 15:24
谢谢分享
作者: 张君莉    时间: 2024-8-22 16:44
搞技术的要被老板骂死,老板说客户怎么说你怎么写。
作者: zfeir    时间: 2024-8-23 07:54
谢谢分享
作者: 15269377660    时间: 2024-8-24 07:20
划分两腔压力容器类别时要点
作者: 15269377660    时间: 2024-8-26 07:38
管程分程,管程布置原则为:
答:(1)尽可能使各程换热管数量大致相等;
(2)分程隔板槽形状简单,密封面长度较短;
(3)在可能的情况下,宜使相邻程间温差不要超过20℃。

作者: 15269377660    时间: 2024-8-26 07:39
管程压力高于壳程压力时管接头的试压
答:这种情况下,一般有如下处理方法:
(1)用管程试验压力校核壳程受压元件。若不满足要求,如差距不大,可以考虑适当增加壳体壁厚;如仍然相差甚远,则只能以壳程允许的最大试验压力试压,其后,再在壳程用氨渗漏、卤素渗漏或氦渗漏等泄漏试验进行补充性试验。
(2)对于可抽式管束,如换热管为正方形排列时,可先打管程高压,用窥视镜从管板背面检查泄漏情况。

作者: 15269377660    时间: 2024-8-26 07:39
换热管为什么不考虑腐蚀裕量?
答:对于换热管如考虑双侧介质均匀腐蚀,且腐蚀速率较大时,通过增加换热管厚度保障设计使用寿命,则对工艺设计和设备的工艺性能造成很大影响,因此一般而言,换热管可不考虑腐蚀裕量。对不可抽管束且换热管无法更换的管壳式热交换器,如设计阶段可预期使用阶段的均匀腐蚀速率,且认为换热管的壁厚不能满足整台设备的预期使用寿命时,则应选择其他合适的换热管材料,对可抽管束或可更换换热管的管壳式热交换器,换热管的预期使用寿命至少应保证一个装置检维修周期。GB1513.14.1.3e)规定换热管不考虑腐蚀裕量,笔者认为主要是考虑了以下因素:
1)换热管的腐蚀肯定是存在的,但主要集中在管接头部位,均匀腐蚀一般不是其主要问题;
2)换热管是换热元件,如果过厚,会影响换热效率;
3)换热管的直径很小,相应的计算厚度也很小,腐蚀裕量还是有的,只是没有壳体那样大,因此其设计使用寿命是短于壳体的;
4)如腐蚀严重,可采用耐腐蚀的材料。例如有的换热器换热管为不锈钢,而壳程和管程的筒体、封头都是碳钢;
5)换热管如果被腐蚀穿透,可以换掉,如果不能换可采用堵管的方式解决,坚持使用到下一个大修以便更换新的换热器。
注意:我们在设计换热器图纸时,一般在设计使用寿命一栏注出不包括管束。

作者: 15269377660    时间: 2024-8-26 07:41
带半夹套容器的内筒如何计算?
答:工程上可按全夹套计算,计算结果偏保守。
这时n’<2.
数学表示角度时用于表示角度的弧度单位,2π对应角度360°。
对于部分夹套结构,如图108-1.它的临近压力应根据其包角α而定。由于失稳产生的波数n’与包角有关。因此,该部分夹套结构形成的外压壳体,可视为一圆筒壳。则它产生的波数n’将是:n’=2π/α
假如是一完整的圆筒壳,在再外压失稳后可能产生的波数n按下式:
               公式:108-1
若n>n’,则部分夹套结构仍将按完整夹套发生失稳,按全夹套计算。
若n<n’,则部分夹套结构失稳外压将提高,可按全夹套计算。计算结果偏保守。
             图108-1部分夹套示意图
注:长圆筒(长径比较大),失稳时,出现的波纹是有规则且为永久性的,其波数n=2.短圆筒(长径比较小)的失稳波数是>2的整数。

作者: 15269377660    时间: 2024-8-29 07:17
在何种条件下,需要提出接管内倒角
作者: 15269377660    时间: 2024-8-29 07:18
地脚螺栓与法兰螺栓许用应力不同
作者: 15269377660    时间: 2024-8-29 07:19
地脚螺栓的选材
作者: 15269377660    时间: 2024-8-30 07:24
MPa(A)是什么意思?
答:MPa(A)是表示的绝对压力。以绝对真空时的零压力为基准计量压力,在压力单位后加字母A或a表示。如无特别说明,涉及的压力即指表压力。用MPa表示或者在压力单位后加字母G或g表示。图纸上的工作压力、设计压力、最高允许工作压力、耐压试验压力、泄漏试验压力皆为表压力。
表压=绝对压力-大气压力
真空度=大气压力-绝对压力
压力容器中的压力是用压力表来测量的,压力表上所指示的压力就是表压(真空度)。
如压力表上指示的压力值为1MPa,其绝对压力值近似1.1 MPa.
强调一点:工程上。xl惯将垂直作用于单位面积上的力称为压力。但是,按照物理学的概念,压力只是指垂直作用于物体表面的力,而垂直作用于单位面积上的力则称为压强。
提示:《化工容器及设备简明设计手册》 中饱和水、饱和水蒸气均为绝对压力。
《钢制化工容器设计基础规范》附录C中饱和蒸气压为绝对压力。
SW6安全阀的计算临界压力和出口侧压力均应以绝对压力输入

作者: 15269377660    时间: 2024-8-30 07:25
除了溶液有酸碱度,人体也有酸碱度,是根据体液(Body fluid 或者 Bodily fluid)的酸碱性来判断的。
pH值7为中性,<7是酸性,>7是碱性,人体组织的正常pH值应是在7—7.4。
pH,亦称pH值、氢离子浓度指数、酸碱值,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准,pH=-lg[H+]。
“pH”中的“H”代表hydrogenion氢离子(H+)这个已经毫无疑问,但是p的来源却存在争议,莫衷一是。
      第一种称p代表德语“Potenz”,意思是力度、强度,一说代表法语puissance,同样是“力度,强度”的意思;
第二种称pH代表拉丁文“pondus hydrogenii”,即“quantity of hydrogen(氢的量)”,一说是拉丁文中potentia hydrogenii (capacity of hydrogen), 对应英文中的potential hydrogen。
第三种认为p只是提出者索伦森随意选定的符号,因为他也用了q。
如今的化学界都是把p加在无量纲量前面表示该量的负对数,所以p要用小写。

作者: 15269377660    时间: 2024-8-30 07:26
常温是多少度?
答:有三种常温概念
20℃——金属力学性能中以某种金属20℃时的力学性能作为其常温时的性能或室温性能,对金属温度而言,常以20℃为其常温温度。相应地将设备安装时的温度设定为20℃,在容器和管道的热力分析中,常以20℃为常温。
25℃——物理化学中以25℃(298K)时各种化学物质的性质作为其常温时的性质,对容器所盛装介质的工作温度而言,可采用25℃为常温。
    50℃——压力容器设计中考虑中国境内自然环境所能达到的最高温度,对压力容器的设计条件而言,常以“50℃”为常温。
   在压力容器中,常温指20℃,常温容器的设计温度为50℃。
一般应注明具体温度。特殊介质可能会影响容器设计。例:容器盛装 一种高度危险介质,标准沸点是27°C。若在工作温度、设计温度栏中填写“常温”,则容器的划类就会产生争议。
按设计院提供的设计条件图出图条件图中会出现:操作温度:正常AMB.
正常AMB的意思是环境温度,也就是常温。常温也叫一般温度或者室温,一般定义为25℃。化工工艺中常用AMB表示,即ambiance。我国工程上常温是按20℃计的,这是我国大多数地方春秋天的温度,如循水温度(自然水温)。
我国工程上常温是按20℃计的(俄罗斯工程常温为10℃),这是我国大多数地方春秋天的温度,如循水温度(自然水温)。又如鼓风机设计温度是20℃。锅炉设计计算书中常温也是20℃。

作者: 李波_rtsac    时间: 2024-9-5 09:12
出图,审核,给客户确认,有问题在修改,不就是这个流程吗