海川化工论坛

标题: 有关电机控制信号电缆选型 [打印本页]

作者: 工程的程    时间: 2024-8-16 07:41
标题: 有关电机控制信号电缆选型
本帖最后由 工程的程 于 2024-8-16 07:45 编辑

我们有项目,因为工期原因,总包让电控厂家列的清单,提前采购的电缆,电机控制电缆用RVV,规范要求进去计算机控制系统的电缆要屏蔽,电控厂家说他们一直就是这么用的,好着没问题,我想请教一下,有谁这样用过,有问题没?我现在是分桥架敷设,但是到控制室后还是需要合用一个桥架
作者: 954452567    时间: 2024-8-16 08:29
如果不是0-10信号,基本不会有问题
作者: 新昌小徐    时间: 2024-8-16 08:53
电机的控制就是启停的控制,还有反馈,电机的启停信号是交流电,就是把电机的接触器控制回路串并到DCS的DO输出继电器上,如是启动,就是并联在接触器线圈上,而停止,就是串联在控制回路上。
当然,按常理进入控制室的交流线路都得带有屏蔽,这样可以减少交流电对控制系统的影响。不过影响不大。
最好的处理办法是把DO继电器放大板放到配电房里,就是DO卡件输出的信号通过多芯线连接到配电房,这多芯线可以不要屏敝,因为是10-30MA的直流电信号,就是驱动继电器线圈的电流信号,本身抗干扰能力很强,又是直流电,也不会对控制系统产生干扰。然后配电房的继电器放大板再接线缆到接触器的控制回路上。这样线又短,也不用带屏蔽,因为这是约50ma的交流信号,自身抗干扰能力很强。
作者: 工程的程    时间: 2024-8-20 10:18
954452567 发表于 2024-8-16 08:29
如果不是0-10信号,基本不会有问题






欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5