海川化工论坛
标题:
对循环水的出入口温度 是如何控制的
[打印本页]
作者:
跳动的风001
时间:
2024-8-10 08:44
标题:
对循环水的出入口温度 是如何控制的
如题:
对循环水的出入口温度 是如何控制的
油品的 气体的 冷却器的出入口是如何控制的
作者:
extrasex
时间:
2024-8-10 08:51
循环水的出入口温度通常通过一套温控系统来控制,这包括温度传感器、控制阀或泵速的调节装置。具体方法如下:
1. **温度传感器**:在循环系统的入口和出口安装温度传感器,实时监控水温。
2. **控制系统**:根据传感器反馈的数据,自动调整冷却系统的工作参数,如开关阀门、调节泵的流量或速度,以确保出口水温达到预设的目标值。
3. **热交换器**:通过热交换器来调节水温,冷热源的选择与调配可以有效地控制水温。
对于油品和气体的温度控制,同样可以使用类似的技术,但需要根据介质的物理性质调整设备和参数。例如,针对油品的高粘度特性,可能需要使用特制的热交换器和更强的泵来保证有效的温度控制。气体的温度控制则可能涉及压力调节,因为气体的温度和压力密切相关。
在冷却器等应用中,出入口的温度控制核心在于优化热交换效率和调节冷/热源供应,确保过程稳定进行并满足工艺需求。
.
作者:
CHANGBAISHI
时间:
2024-8-10 09:52
1、通常是按照结构原理,用冷却水出口阀控制冷却温度。
2、这个与压力有关,通常压力高的介质走管程,压力低的走壳程。控制冷却水温度大都采用冷却水出口阀控制。用这个阀控制主要考虑冷却器内保持各区域的冷却水分布均匀,否则将会出现没有水的区域。还有就是减少两侧介质压差,有益于生产使用长周期。
供参考。
作者:
歡喜就好
时间:
2024-8-28 08:35
谢谢分享
作者:
csazc1314
时间:
2024-11-17 23:58
学x i了 一样的
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)