标题: GDS独立性讨论 [打印本页]

作者: ._eQ3qV    时间: 2024-8-6 09:49
标题: GDS独立性讨论
在做可燃有毒联锁时(非消防联动),可以将表头的报警开关量信号直接送到DCS去做联锁么,或者GDS输出DO信号送至DCS。
但是有人提出来可燃有毒报警系统应该独立,个人理解GDS主要是用于报警集中显示用的,GDS系统内不用于做联锁,如果要GDS输出DO直接去控制设备的话比如起风机关阀等很麻烦,要改电气回路,想一般风机阀门在dcs里面也有启停就更麻烦了,提到的独立是指系统独立于其他系统就可以,还是可燃有毒表的信号也要独立只能接入GDS


作者: yahooabce    时间: 2024-8-6 13:19
按照国家规范来就好了
作者: ._eQ3qV    时间: 2024-8-6 15:12
yahooabce 发表于 2024-8-6 13:19
按照国家规范来就好了

没有规范明确说啊
作者: Frank_J33Gj    时间: 2024-8-6 15:44
请参考国家标准规范《GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,GDS系统独立性是可燃和有毒气体监测和报警系统独立设置,探测器信号不能接入DCS/PLC系统内报警,新版标准已经要求联动消防系统了,GDS系统输出DO信号到消防/SIS系统作为联动触发条件。
作者: ._eQ3qV    时间: 2024-8-6 15:50
Frank_J33Gj 发表于 2024-8-6 15:44
请参考国家标准规范《GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,GDS系统独立性是可 ...

可燃有毒分线制4-20mA接入gds系统,表头还有报警输出点能否在接入DCS用于连锁,系统肯定都是独立的,新版本联动消防设备是要再过报警模块再去进行联动,安全仪表系统的可燃有毒独立设置接入sis系统,我想问的就是这个表已经接入gds进行报警了,这个表上还有其他点能否接到DCS去做连锁,或者GDS能否输出DO给DCS作为控制点
作者: 荆榛    时间: 2024-8-6 15:53
GDS联锁设备,信号直接去设备,不经过DCS。如果存在DCS控制,电气设备改系统图,增加远程控制点,气动阀门加电磁阀,GDS联锁优先,电动阀门选带SIS/ESD接点的接GDS。
作者: ._eQ3qV    时间: 2024-8-6 16:02
荆榛 发表于 2024-8-6 15:53
GDS联锁设备,信号直接去设备,不经过DCS。如果存在DCS控制,电气设备改系统图,增加远程控制点,气动阀门 ...

好的谢谢,如果可燃有毒报警信号已经通过分线制或总线制进入GDS,用表头的开关量报警点可否直接接入DCS做连锁不经过GDS,连锁评定为工艺安全联锁不属于消防连锁
作者: ._eQ3qV    时间: 2024-8-6 16:09
荆榛 发表于 2024-8-6 15:53
GDS联锁设备,信号直接去设备,不经过DCS。如果存在DCS控制,电气设备改系统图,增加远程控制点,气动阀门 ...

还有看规范里提到的GDS主要用于报警监控和消防联动,其他的连锁虽然用可燃有毒去做检测仪表,但是由GDS系统去控制合不合适
作者: yahooabce    时间: 2024-8-6 16:47
._eQ3qV 发表于 2024-8-6 15:12
没有规范明确说啊

规范见4楼
作者: zxqxlq    时间: 2024-12-10 11:38
GDS信号一般不在DCS系统做设备联锁,如果GDS信号有联锁应该是涉及安全的了,大多是进入SIS系统或FGS系统。这时候就应该单独设置探头,不能共用。如果确实需要进入DCS做报警,可采用通讯、DO输出或采用一分二信号分配器输送。