海川化工论坛

标题: 蒸汽流量计量数据(流量、压力、温度)通过RS485传输到DCS [打印本页]

作者: 幽岚_MHBU    时间: 2024-8-5 10:13
标题: 蒸汽流量计量数据(流量、压力、温度)通过RS485传输到DCS
蒸汽流量计量数据(流量、压力、温度)通过RS485传到DCS中,传输距离500米,用什么电缆

作者: boluomi1110    时间: 2024-8-5 10:25
对于距离达到500米的RS485通信,建议使用屏蔽双绞线电缆,例如CAT5或CAT6。这种电缆能有效抵抗电磁干扰,保证数据传输的稳定性和可靠性。
.
作者: yahooabce    时间: 2024-8-5 13:30
通讯电缆
作者: hanhaigang128    时间: 2024-8-5 14:07
RS485双绞屏蔽通讯电缆
作者: qqgd    时间: 2024-8-5 17:12
这点数据的传输量不大,使用常规的双绞线就可以,速率有个几十k 就够用
作者: 新昌小徐    时间: 2024-8-8 10:57
如用MODBUS通讯,三个点的数据,也就6个字节,用MODBUS的功能码16,仪表可以一次发出多个保持寄存器的数据,对于DCS,则用功能码03,可以一次读入多个保持寄存器的数据。数据量也就十几个字节,如果是9600速率,一秒可以传900字节的数据,完全够用。
如果信号不好,完全可以把它降到1200BPS,也能胜任。
一般双绞线就行。好点再加个屏蔽层,用西门子PROFIBUS线吧。就是巨贵。

作者: chennan_moon    时间: 2024-8-9 08:53

作者: Airborne    时间: 2024-8-12 07:42
485传到DCS中,传输距离500米,用什么电缆
作者: yangbq    时间: 2024-8-20 13:30
无线传输模块,传输距离3000米,使用效果很好,几百块钱一对。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5