标题: 循环水冷却器怎么循环水流量 [打印本页]

作者: 汉唐后巷    时间: 2024-7-31 11:23
标题: 循环水冷却器怎么循环水流量
如题,使用循环水作为冷却的冷却器,循环水都是直接接入冷却器,又没有调节阀或者截止阀来人工控制流量,那怎么保证循环水的流量和进出口温度就是按软件计算的来的呢?

比如根据计算,需要使用10t/h的循环水,来水管压力0.5Mpa,回水管压力0.25Mpa,计算进出口温度33℃变成43℃,计算压损30kpa,循环水都是直接自总管接过来,又回到热水总管去,中间没有调节流量的阀门,那你怎么保证循环水就是走10t/h,压损就是在30kpa呢,他为什么不会可着最大压损走呢,比如走100t/h,压损到了0.25MPa,温差只有1℃,这样一样可以流动。
这个跟计算管道最大流量是一样的,我们都是按经济流速来计算,但是他为什么就会按经济流速来流呢,为什么不只受物理规律的限制呢,比如压差有0.25MPa,我流量就应该会足够大,大到压损到了0.25MPa无法再增大为止才对的啊?
同理 请问管道最大流量怎么计算
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... ;page=1#pid26880545

作者: 传奇棋子.    时间: 2024-7-31 11:30
冷却水系统在没有调节阀的情况下确保流量与压力符合预设参数主要依靠系统设计和器件本身的特性。具体来说:

1. **管道尺寸设计**:水流量的大小除了受到压差的影响外,还受到管道的直径、长度及其内壁的摩擦系数等因素的影响。设计时通过计算确定合适的管径,以确保在设计的压力差下能够获取所需的流量。如果管径选择得当,即使没有调压阀,流量也会因为物理条件(如压损、管道阻力等)而限制在某个范围内。

2. **泵的选型**:系统中的水泵也是关键部分,泵的流量和扬程要与系统设计相匹配。泵的工作点应该设定在其效率最高的点附近,同时满足系统流量和压力的需要。

3. **局部阻力计算**:在设计时,需要计算整个循环系统中的局部阻力(如弯头、阀门、过滤器等)和摩擦阻力,这些都直接影响到流动的压力损失。

4. **热动力学和流体动力学的计算**:利用相关软件或者专业公式计算出在特定的温度、压力条件下水的流量和状态变化。

至于为什么不会出现比设计流量大得多从而只产生很小温差的不正常工况,这主要是由于设计的系统通常会有一定的安全余量,且实际操作中流量太大会导致其他系统组件,如泵、管道等过载,进而影响整个系统的稳定性和效率。

关于**管道最大流量的计算**,这通常考虑以下几个要素:

- **管道直径和长度**;
- **流体的密度和粘度**;
- **允许的最大压力损失**;
- **允许的最大流速**(一般受腐蚀或磨损等因素影响)。

通常使用Bernoulli 方程结合流体的连续性方程进行计算。在实际应用中,还需要考虑到实际操作条件和安全因素,通常会使用一些经验公式或者专业软件进行详细计算。
.
作者: 乐天_D51j2    时间: 2024-8-1 17:13
有泵啊
作者: 汉唐后巷    时间: 2024-8-1 17:41
乐天_D51j2 发表于 2024-8-1 17:13
有泵啊

有泵这个是可以解释的,因为泵的流量限制了进入换热器的流量。
但是很多时候,冷却器是直接从循环水总管上接出来的,不是通过泵的。
如果循环来回总管压力是0.5MPa,回水压力是0.25,那循环水的流量为啥乖乖地按照预订的压损(比如30kpa)和预订的温差(比如进口32出口42温差10℃)来呢,为啥他不会流量极大,压差为0.25MPa,温差只有1℃呢?
作者: 汉唐后巷    时间: 2024-8-1 17:47
传奇棋子. 发表于 2024-7-31 11:30
冷却水系统在没有调节阀的情况下确保流量与压力符合预设参数主要依靠系统设计和器件本身的特性。具体来说: ...

谢谢答复。
我仔细看了你的答复,我理解你的答复主要分为两个部分,一个是有泵,另外一个是压损(包括管子压损,流体粘度阻力之类的)。
有泵可以理解,泵的输送流量就是换热器的流量。
但是还有另外一种情况就是循环水是直接从循环水总管来的,不是直接通过泵的,那这种情况为啥不会发生你总结的“出现比设计流量大得多从而只产生很小温差的不正常工况”呢?你说的“系统过载,流体粘度,压力损失”我的理解都可以总结为压力损失,为什么回水总管压力是0.25MPa,但是通过换热器后他的压损就乖乖地只减少30kpa就直接回去了,为啥他不继续增加流量,导致压损增大到0.25MPa刚刚够回去就行呢?请问除了压损还有什么限制了流量?
作者: hcer    时间: 2024-8-2 09:40
谁给你说的没有阀门控制,只要是真的算好的换热器肯定是要阀的
作者: 汉唐后巷    时间: 2024-8-2 16:10
hcer 发表于 2024-8-2 09:40
谁给你说的没有阀门控制,只要是真的算好的换热器肯定是要阀的

但是我在现场经常看到的循环水冷却器都是没有阀门控制流量的,我看到现场很多循环水走的都是管程,只是在设备进出口做个根部闸阀,闸阀都是全开的,只是用来切出设备用的,不是用来调节流量的。
作者: hcer    时间: 2024-8-2 16:19
汉唐后巷 发表于 2024-8-2 16:10
但是我在现场经常看到的循环水冷却器都是没有阀门控制流量的,我看到现场很多循环水走的都是管程,只是在 ...

那我看到的和你完全不一样,大部分都是带调节阀或者截止阀的,完全不需要调的那就是随便用用,好坏不计的
作者: hfjx888    时间: 2024-8-3 07:56
大家忽略了一个冷凝器的换热面积,再大的压差,换热面积小也无法完成预计的效果
作者: yyong110    时间: 2024-8-5 10:27
1、手阀开度的调节也是有一定调节压降效果的。
2、经济流速就已经考虑了一部分压损了,一般情况下,已经能够靠近负荷百努力方程对于动压头,静压头,压损之间的相互关系。
3. 实际循环水的流量未必就完全等同于经济流速下的流量,只是实际的换热效果受多重因素影响,在一定范围内,循环水流量的增加,对换热效果影响较小,很多不是很重要的换热场合一般会被忽略。 重要换热控制节点则都会设置调节阀调节。
作者: ZXY_ZVKP    时间: 2024-8-6 08:53
这就要求来设计计算啊
作者: strikefreedom    时间: 2024-8-7 19:00
根据冷凝器物料出口温度,调整循环水阀门开度
作者: wx_T8008    时间: 2024-8-12 08:20

作者: 非_D0cO0    时间: 2025-4-3 10:41
这么久的贴子竟然被我翻到了