标题: 关于modbus rs 485通讯波特率的一个小疑问 [打印本页]

作者: xyf7723003    时间: 2024-7-25 14:13
标题: 关于modbus rs 485通讯波特率的一个小疑问
我们公司一处角落里目前已经有两个成套设备 (西门子S7 200)通过一根通讯电缆与DCS通讯,现在在边上又增加了一套设备也是通过PLC 控制,由于重新放通讯电缆施工难度较大,我想把新增加的PLC通过原有的通讯电缆与DCS通讯(只读,不控制)但是这个PLC波特率是19200 原来两个PLC波特率是9600 这样能实现吗?还是说新增的PLC波特率也要改成9600,三套PLC站号都不一样的。 有做过的大神能解答一下小弟的疑惑吗?

作者: mutianly    时间: 2024-7-25 14:24
波特率和通讯协议修改成一样。站号,要区别于前两个。
作者: j7anihq111    时间: 2024-7-25 14:24
在使用Modbus RS485通讯时,所有设备在同一网络上通讯必须要有相同的波特率。因此,如果你想通过原有的通讯电缆将新增的PLC加入到现有系统中,你需要将新增PLC的波特率调整为9600,与原有两个西门子S7 200 PLC的波特率保持一致。

此外,确保三套PLC的站号各不相同是正确的,这样可以避免地址冲突。同时,由于新增的PLC只进行读取操作而不控制,这在技术上是可行的,只要确保数据传输配置正确即可。总之,调整波特率至一致,并配置好站号和通讯参数,应该就可以实现你的需求。
.
作者: xyf7723003    时间: 2024-7-25 14:36
mutianly 发表于 2024-7-25 14:24
波特率和通讯协议修改成一样。站号,要区别于前两个。

好的。那我让厂家改成一样的
作者: yahooabce    时间: 2024-7-25 14:42
可以改成一样的