海川化工论坛
标题:
PID调节
[打印本页]
作者:
wzq_Z7TWw
时间:
2024-7-18 16:16
标题:
PID调节
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
请教各位,柱塞泵和分支1、分支2能同时做PID恒压控制吗?
柱塞泵恒压在20Mpa,两个分支恒压在18Mpa
作者:
RLJ1977
时间:
2024-7-18 16:28
可以同时进行PID恒压控制。通过设置柱塞泵的压力目标值为20MPa,分支1和分支2的压力目标值为18MPa,使用PID控制器来调整各自的压力达到预设值。需要注意的是,控制系统的设计和参数调整要确保压力控制的稳定性和准确性。
.
作者:
yahooabce
时间:
2024-7-18 16:52
没问题
作者:
jlszhoujidai
时间:
2024-7-19 10:01
理论上是可以的,但是在实际使用时,单一的负载变化都会影响其它控制系统的,会引起控制波动大。
作者:
新昌小徐
时间:
2024-7-19 15:06
建议加个缓冲罐,PID控制可以的,如果液体干净,有缓冲罐,用电磁阀都可以,我们这里单片机老师傅就用电磁阀控制冷却水管压力,不过这压力很小,没你的大多了。通过频繁的开关电磁阀,来稳定压力。
作者:
pzhmotor
时间:
2024-7-19 16:11
本帖最后由 pzhmotor 于 2024-7-19 16:13 编辑
有点类似变频控制的空压机接压空支管PID压力调节。
需核实支管1和支管2的最大流量小于柱塞泵的额定流量;
为减小支管流量变化较大时,柱塞泵调节范围过大,总管或支管进口设缓冲装置(不知稳压器是否具备这个功能;压力很高,缓冲罐不太好弄)。
供参考
作者:
濠梁知乐
时间:
2024-7-20 09:51
两分支管压力控制系统,两个系统相互关联。
关联程度与柱塞泵出口到管道分支点之间的阻力有关,阻力越大关联越严重。
关联严重时两个系统都无法稳定。
解决办法,尽量减小柱塞泵出口到管道分支点之间的阻力,或在柱塞泵出口增加缓冲罐。
作者:
liu530014416
时间:
2024-7-20 23:20
泵进出口加回流调节阀
作者:
新昌小徐
时间:
2024-7-22 10:30
liu530014416 发表于 2024-7-20 23:20
泵进出口加回流调节阀
一般柱塞泵加有溢流阀,压力超过某个值,就会回流到泵前。
作者:
荆榛
时间:
2024-7-23 14:38
不建议采用PID中调节方案,柱塞泵的原理,决定了在出口节流调节不是什么好方案。8楼说的回流调节可以试试。
作者:
mutianly
时间:
2024-7-24 17:22
前面是柱塞泵,然后经过稳压器,后面压力连接上面带M的手阀?被控制是什么,是冲程电机,电动阀?后面这个执行器反应要灵敏,反应很慢的电机,很难控制。
作者:
fengxiaosa
时间:
2024-7-25 15:55
两个分支没问题。而柱塞泵的选择有讲究。
柱塞泵自身流量不可调,所以需要有一个泵出口稳压调整机制(另设或泵自带)。同时要保证调整后的最大输出流量大于两个支路的最大流量。
作者:
nihaodu3721
时间:
2024-7-26 09:39
柱塞泵工作是脉冲式的,出口流量和压力也是脉冲的,脉冲周期短,调节阀恐怕调节不了。也许稳压器是考虑消除脉冲,效果不确定。柱塞泵是容积式泵,通过阀后压力调节,如果一个之路下游阻力变小,阀门开度加大提高压力,会造成另一个之路压力同时变小,增大调节阀开度压力也不能提高。所以也要看下游工况。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)