海川化工论坛

标题: 10%次氯酸钠溶液的储存间需要设置氯气报警器吗? [打印本页]

作者: yhf1219    时间: 2024-7-11 18:41
标题: 10%次氯酸钠溶液的储存间需要设置氯气报警器吗?
求助:10%次氯酸钠溶液的储存间需要设置氯气报警器吗?房间内温度过高 会分解产生氯气吗? 谢谢回复

作者: ecaiffszch    时间: 2024-7-11 18:59
次氯酸钠溶液在高温或光照条件下确实可能分解,产生氯气和氧气。因此,在储存10%次氯酸钠溶液的房间设置氯气报警器是推荐的,特别是如果储存量较大或者储存环境可能存在温度升高的情况。这样可以有效预防和控制氯气泄露的安全风险。
.
作者: shijia    时间: 2024-7-12 07:56
储存间不建议设置报警,实际上没什么意义。
作者: yhf1219    时间: 2024-7-12 08:29
存量不大,基本是不超过10吨, 储存时间 不超1周吧,  我得想法是 先在房间内装温度传感器 与事故风机连锁 ,超28℃启动风机排风 。 报警器先不装了,看看安全设计专篇评审时 专家意见。
作者: jhtly    时间: 2024-7-13 15:38
……次氯酸钠温度高或光照不会分解产生氯气,会生成氧气,……与过量酸反应会生成氯气
作者: yhf1219    时间: 2024-7-16 07:55
jhtly 发表于 2024-7-13 15:38
……次氯酸钠温度高或光照不会分解产生氯气,会生成氧气,……与过量酸反应会生成氯气

谢谢大侠