海川化工论坛

标题: 美标承插焊阀门 [打印本页]

作者: superstar99_1    时间: 2024-7-10 17:37
标题: 美标承插焊阀门
如CL150等级的管道,等级表上选用的CL800等级的承插焊阀门。为什么不选用CL300的呢或者CL150承插焊的阀门?
作者: 一万次日出    时间: 2024-7-10 17:47
通常情冀,选择比管道等级更高等级的阀门(如CL800),是为了确保阀门在承受更高压力和更极端工作条件下的安全与可靠性。尽管CL150管道的设计压力较低,但使用CL800承插焊阀门可以提供额外的安全余地,尤其是在可能出现压力冲击或温度波动较大的应用场景。此外,CL800阀门的厚度和结构强度通常会更高,从而增加了系统的整体耐用性和可靠性。

选择CL800而不是CL300或CL150的原因可能还包括以下几点:
1. **应用要求**:某些特定的应用场景可能对阀门的安全标准有更高的要求,即便是在低压系统中也可能需要使用高等级的阀门。
2. **阀门材质和设计**:某些高等级的阀门可能提供了更优的材料或者设计特性,这对提高整体系统性能和耐久性有益。
3. **压力波动**:如果系统中存在潜在的压力波动或瞬间压力峰值,高等级的阀门能更好地承受这种压力变化,避免损坏。
4. **长期可靠性和维护**:在某些案例中,选择更高等级的阀门可以减少未来的维护需求和潜在的故障率,从而减少整体维护成本。

总之,虽然从成本角度考虑,使用相匹配等级的阀门似乎更经济,但从安全和长期运营效率考虑,选择高于管道等级的阀门在很多情况下是合理的选择。
.
作者: ds136    时间: 2024-7-11 13:48
之前有解释,美标有一个承插口厚度要求,要求比低于CL800的厚度。
作者: BMW002    时间: 2024-7-11 13:50
API美标里面对于承插焊和 螺纹连接小型紧凑型阀门最小磅级就是800磅。法兰连接的阀门有150磅 300磅,但是没有800磅的。
作者: 一身黑衣带刀客    时间: 2024-7-11 14:18
本帖最后由 一身黑衣带刀客 于 2024-7-11 14:20 编辑

看一下API602 ,就知道了。其要求内承插焊最小壁厚要满足ASME B16.34中800、1500磅的规定。