ssln123 发表于 2024-6-25 11:30
继电器板是起到信号隔离(保护卡件)和供电的作用,距离卡件太远,卡件的保护怎么办?
ssln123 发表于 2024-6-27 09:47
个人认为从安全的角度来说也不可取,继电器板放在现场是增加了安全风险的。其次,现在安全大检查的背景下, ...
ssln123 发表于 2024-6-27 09:47
个人认为从安全的角度来说也不可取,继电器板放在现场是增加了安全风险的。其次,现在安全大检查的背景下, ...
yahooabce 发表于 2024-6-30 08:05
国内外厂商都有机柜放现场的方案了,你们也应该要多学习新知识了
新昌小徐 发表于 2024-7-1 15:17
现在有实力的专家太少了,懂点电子,懂点单片机,懂点安全相关知识的没几个,只能是他们有个文凭,在此领 ...
ssln123 发表于 2024-7-1 10:05
机柜放现场,一般要求进抗爆机柜室,目前PLC除外,不是听不听专家的问题,我和不少设计交流都不同意直接放 ...