标题: 浙大中控的300系统DO卡件与继电器放大板是否可以用电缆延长
延长个50米,把继电器放大板放在配电房或是车间现场防爆箱里,这样一根25芯的电缆就可以传送16路的DO信号。有多方面的好处,节省电缆:以前是采用2芯1.5平方的信号电缆传送一条DO信号。现在可以用25芯的0.5平方的电缆传送二个DO卡件的16路的信号。以前电机的启停信号是接到控制 柜的,这种信号是交流信号,会对控制柜产生信号干扰。现在启停信号配电房就地接线,又方便多项目接线,哪个电机要远程控制就接哪个,哪个不用就拆哪个,资源更合理使用。DO信号驱动车间现场切断阀线圈,电流很大,有500毫安,压降很大,如果线径很小,就会驱动不了电磁阀。现在就地输出,在防爆箱里用24V电源给继电器放大板供电,接线很短。如果这个项目做好,另一个项目上马,放线也很快,便于以后维护。

DO输出卡件输出的应该是一个带一定电流的电压信号,用于驱动光藕一侧的发光二极管,所以线路的延长,一是有能力驱动这个光藕,另一个干扰电压很大,但功率很小,也即电流很小,一般情况下不大可能干扰到远传的DO信号。

作者: yxz1212    时间: 2024-6-24 16:10
是可以的。使用25芯电缆将DO卡件与继电器放大板连接并延长至50米,从而将继电器放大板置于配电房或车间现场防爆箱内,实现了信号传输的集中和简化,有助于减少电缆使用,减小干扰,便于维护,并且提升了资源的合理利用。
.
作者: 送走蒲公英的风    时间: 2024-6-24 17:22
理论上说是可以的
作者: ssln123    时间: 2024-6-25 11:30
继电器板是起到信号隔离(保护卡件)和供电的作用,距离卡件太远,卡件的保护怎么办?
作者: 新昌小徐    时间: 2024-6-25 14:40
本帖最后由 新昌小徐 于 2024-6-25 14:41 编辑
ssln123 发表于 2024-6-25 11:30
继电器板是起到信号隔离(保护卡件)和供电的作用,距离卡件太远,卡件的保护怎么办?

继电器板的作用是信号隔离和放大的作用,其后是最重要的作用,DO输出卡件输出能力很低,也就只能带动几十毫安的电流。卡件里面也是有隔离的,应该类似于光藕隔离,光藕可以当成一个隔离属性的三极管,基极和集电极发射极是在电气上进行了隔离,当控制卡件接受到人员指令或是程序段的指令,使某个DO输出ON时,就会通过数据转发卡下发到DO卡件,DO卡件里的CPU就会置位某个点位的DO输出点位ON,就是使基极上的LED灯点亮,光藕的另一边的集电极发射极导通。DO放大板的电源有二种,一个是线包侧,一个是触点侧。线包侧接上电源,流入DO卡件的光藕输出侧,我想这里还有一级放大,信号放大后驱动继电器线圈。触点侧就是继电器的输出电路了,一个点有三路输出,一路无源常闭触点,一路无源常开触点,另一路为有源常开触点,触点侧电源就是为有源常开触点供电的。
线长了,同样的电压下,输出的电流会变小,电流大了才会烧卡件,线长了只会怕驱动能力不够。
浙大配的25针串口线也就拇指那么粗,里面的单线径也就0.1或是0.2平方毫米,现在把线加粗了,应该增加的电阻没那么大,里面的电流也就几亳安而已,我做个实验,实测下。
光藕输出还是输入端都是加有限流电阻,还有可能加了自恢复保险丝,DO输出卡件不是那么容易坏的。

作者: ssln123    时间: 2024-6-27 09:47
个人认为从安全的角度来说也不可取,继电器板放在现场是增加了安全风险的。其次,现在安全大检查的背景下,DCS的部件被移到现场去了,现场出现很多防爆箱,专家问是做什么用的,然后我们说放的是DCS的继电器板,好了,专家说不符合安全要求,需要整改,问题就大了。
作者: yahooabce    时间: 2024-6-30 08:04
ssln123 发表于 2024-6-27 09:47
个人认为从安全的角度来说也不可取,继电器板放在现场是增加了安全风险的。其次,现在安全大检查的背景下, ...

现在机柜都可以放现场了,你什么事都听专家的吗
作者: yahooabce    时间: 2024-6-30 08:05
ssln123 发表于 2024-6-27 09:47
个人认为从安全的角度来说也不可取,继电器板放在现场是增加了安全风险的。其次,现在安全大检查的背景下, ...

国内外厂商都有机柜放现场的方案了,你们也应该要多学习新知识了
作者: ssln123    时间: 2024-7-1 10:05
机柜放现场,一般要求进抗爆机柜室,目前PLC除外,不是听不听专家的问题,我和不少设计交流都不同意直接放现场,硬要上也可以,等专家让您移走的时候您去跟他理论?
作者: 新昌小徐    时间: 2024-7-1 15:17
yahooabce 发表于 2024-6-30 08:05
国内外厂商都有机柜放现场的方案了,你们也应该要多学习新知识了

现在有实力的专家太少了,懂点电子,懂点单片机,懂点安全相关知识的没几个,只能是他们有个文凭,在此领域工作久了,他们没见到的东西就认为不可靠,不做为妙。
作者: yahooabce    时间: 2024-7-1 15:22
新昌小徐 发表于 2024-7-1 15:17
现在有实力的专家太少了,懂点电子,懂点单片机,懂点安全相关知识的没几个,只能是他们有个文凭,在此领 ...

专家这个词现在都是贬义词了
作者: yahooabce    时间: 2024-7-1 15:23
ssln123 发表于 2024-7-1 10:05
机柜放现场,一般要求进抗爆机柜室,目前PLC除外,不是听不听专家的问题,我和不少设计交流都不同意直接放 ...

你让专家找出文件啊,有规定吗