标题: 紧急喷淋系统用水量 [打印本页]

作者: 乖乖的我    时间: 2024-6-17 18:04
标题: 紧急喷淋系统用水量
紧急喷淋系统的设置对于应急救援来说是比较重要的,对于系统用水量的规定如下:
  《石油化工紧急冲淋系统设计规范》SH/T 3205-2019第5.1.1条“紧急冲淋系统用水量的确定应按可能同时开启的数量确定,同一紧急冲淋系统内紧急冲淋器和洗眼器多于两台时,按同时开启两台紧急冲淋器确定,计算开启时间不得小于15min

  《石油化工紧急冲淋系统设计规范》SH/T 3205-2019第5.1.1条的条文解释“所有MSDS(物质安全数据表)要求的水量均为15min。此水量为计算的基本要求,国际工程公司的设计标准也是15min。本标准的设计水量要求是最低要求,根据具体情况按需要适当增加。对于一个装置或单元来说这个水量是一个装置的要求,如果装置中有多个紧急冲淋器和洗眼器,也只按一处事故考虑(按照事故不叠加的原则)。但当相邻两个紧急冲淋器和洗眼器保护同一区域时,应考虑两台紧急冲淋器和洗眼器同时工作的情况。



  如果说一个厂区内有很多装置,而全厂装置共一个紧急喷淋系统,那系统的用水量是否也是按两台紧急冲淋洗眼器同时工作来确定呢?
  :Q:Q:Q:Q:Q


作者: polarisupc    时间: 2024-6-17 18:18
是的,如果整个厂区使用同一个紧急喷淋系统,并且设有多个装置,系统的用水量也应按照至少两台紧急冲淋洗眼器同时开启来确定。这是为了确保在紧急情况下,系统能够提供足够的水量进行有效的冲洗。
.
作者: 智者明    时间: 2024-6-17 19:28
估计你认为的装置都很小,小到全厂装置都装在一幢楼里或者一个实验室里。
作者: 乖乖的我    时间: 2024-6-18 08:39
智者明 发表于 2024-6-17 19:28
估计你认为的装置都很小,小到全厂装置都装在一幢楼里或者一个实验室里。

额,目前没见过这么大的楼,能装得下一个综合石油化工厂。
作者: 乖乖的我    时间: 2024-6-18 08:41
polarisupc 发表于 2024-6-17 18:18
是的,如果整个厂区使用同一个紧急喷淋系统,并且设有多个装置,系统的用水量也应按照至少两台紧急冲淋洗眼 ...

我也觉得是,参照消防水系统,全厂消防水系统计算也是按所需消防水量最大的一起事故来计算,而不会累计计算。