海川化工论坛
标题:
电磁流量计不过水走数
[打印本页]
作者:
wx_QZ1Yt
时间:
2024-6-14 09:46
标题:
电磁流量计不过水走数
客户现场DN15电磁流量计、阀门关闭的状态、一直显示瞬时流量、现场已排除电磁干扰、阀门闭死的情况、这是什么原因、需要排除什么故障?
作者:
小傅fu
时间:
2024-6-14 09:52
曾经遇到过类似情况,经过检查发现是流量计内部的一个电容损坏,导致信号异常;还有一次是因为传输线路中有一处虚接,造成信号不稳定而显示有流量。可以参考一下
作者:
DLP仪表刘
时间:
2024-6-14 10:39
接着楼上的说,如果是波动流量就查查接地线,再就是看看空管报警,实在不行看看是不是小流量切除没设置,量小就切掉
作者:
熠熠生辉_X1PWH
时间:
2024-6-14 12:30
首先,阀门关闭管道里面是否有水?有水的话是否满管,情况1没水,此时应该会有空管报警,情况2有水,管道震动大不大?另外可以拆下来清洗一下电极重新进行零点标定。
作者:
zlc2007
时间:
2024-6-15 08:29
可能是流量计的零点不稳定或传感器内部损坏。建议检查和重新校准流量计的零点,如果问题依旧,可能需要对流量计进行维修或更换传感器。
.
作者:
社会你臣哥
时间:
2024-6-20 16:12
接地、干扰。也可以测量一下电极和励磁线圈是否有问题,量小的话直接切掉就行
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)