海川化工论坛

标题: 可燃有毒探测器安装高度 [打印本页]

作者: d_bA1I1    时间: 2024-6-6 17:15
标题: 可燃有毒探测器安装高度
氨气泄漏点距离地面1米,气体报警仪安装高度设置2米合适吗?如果泄漏点距离地面2米,安装高度设置4米会不会太高了?

作者: liguopiliu    时间: 2024-6-6 17:31
氨气比空气轻,会向上升。如果氨气泄漏点距离地面1米,将气体报警仪安装在2米高是合适的。如果泄漏点距离地面2米,在4米高处安装报警仪可能会导致检测不及时,建议安装在3米左右的高度。
.
作者: Agelxx    时间: 2024-6-7 08:59
这种事情无需问
作者: linzj    时间: 2024-6-7 09:02
GB/T 50493-2019 第6.1.2条:“检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5 m~1m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5 m~1m”。
条文说明:“检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和煤气时),检测器高出释放源所在高度1~2m,且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体。当检测指定部位的氢气泄漏时,检测器宜安装于释放源周围及上方1m的范围内,太远则由于氢气的迅速扩散上升,起不到检测效果。”
作者: dajunwenzi    时间: 2024-8-29 14:08
linzj 发表于 2024-6-7 09:02
GB/T 50493-2019 第6.1.2条:“检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板 ...

学习了
作者: zxqxlq    时间: 2024-12-10 11:50
这些都有规范的,检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5 m~1m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5 m~1m”。查查规范即可。
作者: 送走蒲公英的风    时间: 2024-12-10 13:45
看图




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5