海川化工论坛
标题:
氢气的泄放管道均为非稳态流体,不需要氢气站规范GB50177限制流速吗?
[打印本页]
作者:
liming99
时间:
2024-6-4 11:46
标题:
氢气的泄放管道均为非稳态流体,不需要氢气站规范GB50177限制流速吗?
如题,各位专家,请教一下,氢气的泄放管道均为非稳态流体,是不能用氢气站规范GB50177限制流速吗?根据计算安全阀后的流速达到50米/秒,如果流速按照规范GB50177 碳钢管道需要限制在15米/秒范围内吗,请专家指点,谢谢,最好说出,出处。答的全面的必有重谢。
作者:
shineg
时间:
2024-6-7 17:10
氢气泄放管道虽然是非稳态流体,但依然需要遵循安全规范GB50177中的相关指导和限制,包括流速的限制。尽管实际计算中安全阀后的流速达到50米/秒,但为确保安全,按照GB50177规范,碳钢管道的流速仍需控制在15米/秒以内。这样做主要是为了避免因流速过高导致的管道振动、噪音增加及潜在的破坏风险。
.