标题: 涡轮流量计现场问题! [打印本页]

作者: batawfn    时间: 2024-5-31 18:25
标题: 涡轮流量计现场问题!
本帖最后由 batawfn 于 2024-6-3 14:08 编辑

现场有一个加热水箱,水箱高度440MM,宽度不详,应该没多大。泵向水箱供水,

水是纯水,正常流量0.5-1.5M/H ,很小,正常压力0.2-0.3MPa

管路上有先有涡轮(DN40),压力变送器,调节阀在后2米左右。


1.工作时泵永远不停。

2.水箱保持液位高度220MM,水箱是加热空气的。

3.水箱出水后低于220MM,调节阀打开。高于220MM后调节阀关上。

4.工艺这样,调节阀关上,泵还在供水,管道内部压力上升到2MPa左右,最高压力。  

调节阀打开。水瞬间过涡轮,涡轮流量计流量显示流量明显超过流量计的量程,导致涡轮轴损坏,或者叶轮断了。

5,以上步骤操作很频繁。1分钟左右一个来回。

6.厂家执意认为是涡轮质量问题,还请海川大佬给厂家好好讲解一下。我是讲不通了。



作者: batawfn    时间: 2024-5-31 18:26
海川这个进入帖子后,版本看的很不舒服。能不能改改。
作者: 新昌小徐    时间: 2024-6-1 11:08
供个水还要2MPa的泵压吗?0.2-0.3MPa足够了,我们循环水压也就0.5MPa以下,自来水也是如此。这泵应该不单单为水箱供水吧,所以要一直打开。向水箱供水中间加个截止阀吧,起到减压的作用,或是减压阀。这么高的压力,一般没特殊设计的流量计是受不了,特别是水锤效应这么明显。
调节阀的CV值是否选择得当,选得太大了吧,一开就流量很大。调节阀40%开度的时候能够达到像出水一样的流量就够了。这样不致于调节阀一开一关。而是调节阀达到某一开度后,达到动态平衡,液位保持在设定值。要不直接用切断阀得了。
作者: Agelxx    时间: 2024-6-1 11:25
1、为什么不能停泵?也没有回流管线之类的就靠硬憋吗?
3、调节阀为什么要打开,关闭?不能流量单回路PID调节吗?
4、220mm,20公斤压力?扬程选择合理吗?这种工艺为什么用涡轮?电磁就不怕了!
5、为什么这么频繁,参数没设对吗?
作者: ht200709    时间: 2024-6-1 14:43
在厂家运行方式和设备不改造的条件下,在流量计和所谓的调节阀(感觉是开关阀)之间先增加一个50升以上的阻尼器(蓄能器),再在阻尼器下游安装一个1.5mm的限流孔板。这样尽量减小工作时的仪表前后管路上的压力差,减少对仪表的冲击。如果能改变设备运行方式,泵出口压力高于HH值时停泵,低于LL值时开泵,水箱液位控制在200~240mm范围内最优。
作者: lf7960621    时间: 2024-6-1 16:50
低液位200mm启泵开阀,高液位300mm停泵关阀比较合理,你这个高于220mm低于220mm液位频繁启动没有高低液位差是不合理的控制方案。
作者: lijie2007521    时间: 2024-6-2 09:12
流量不稳定的情况下,不建议用涡轮流量计。或则是安装在流体稳定的管路上。
作者: wx_iEY7S    时间: 2024-6-2 10:22
lf7960621 发表于 2024-6-1 16:50
低液位200mm启泵开阀,高液位300mm停泵关阀比较合理,你这个高于220mm低于220mm液位频繁启动没有高低液位差 ...

对,典型的低液位启动,高液位停止。
作者: wx_iEY7S    时间: 2024-6-2 10:24
可以考虑变频,流量计选型要考虑工况
作者: lyfmthero    时间: 2024-6-2 10:26
各打五十大板
作者: DLP仪表刘    时间: 2024-6-3 08:42
该说的楼上都说了,首先就是液位高低联锁控制的设置点范围太小了,再就是这也不是调节阀啊,如果想设置调节阀建议选个等百分比形式的,然后就是憋压有点高了,这么频繁的开关进行水击,啥流量计也扛不住啊。
作者: 小傅fu    时间: 2024-6-3 10:52