1、下面一张机泵逻辑图,,现场控制柜带正压保护,启动P108A泵的条件是什么?哪些条件会引起P108A停?
作者: yufesnack 时间: 2024-5-27 08:49
启动P108A泵的条件通常包括以下几点:电源接通、控制系统处于启动状态、启动指令被激活、相关的安全保护装置处于正常状态(例如正压保护无报警)、相关的前置设备(如进水阀)已经准备就绪。
P108A泵停止运行的条件可能包括:停止指令被激活、紧急停止按钮被按下、电源故障、控制系统故障或保护装置动作(例如正压保护触发)、过载保护、缺相保护、泵本身发生故障或其他安全联锁条件不满足。
.
作者: 小傅fu 时间: 2024-5-27 16:03
(HZS147开关=1 AND HS144A手动停=1 AND PDSL压力低=1)=启动命令
(PDSL压力=0 OR HZS147开关=0 OR HS144A手动停=0 )=停机命令
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-5-28 08:44
供参考:书籍《数字电路简明教程》。
作者: /漫步者/ 时间: 2024-5-29 15:55
谢谢资料分享。
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-5-30 08:32
供参考:仪表联锁图识读。
作者: Hygge@ 时间: 2024-5-30 11:53
感谢分享。
作者: JG9668 时间: 2024-5-30 17:19
zhoudingshengs 发表于 2024-5-30 08:32
供参考:仪表联锁图识读。
谢谢分享
作者: Charlesdays 时间: 2024-5-30 18:12
Super-88 发表于 2024-5-30 16:50
1、控制柜内压力正常,旁路开关置正常,HZS147为开位置,按下HS144A开按钮,电气二次回路正常,供电正常 ...
对。
作者: yage224 时间: 2024-5-31 07:51
谢谢分享
作者: Kevin_ 时间: 2024-5-31 13:21
求发邮箱,kevins@163.com,谢谢
作者: 壹贰叁123 时间: 2024-5-31 14:08
邮箱:1606365251@qq.com,谢谢了。
作者: Enjoyself 时间: 2024-5-31 16:39
Super-88 发表于 2024-5-30 16:50
1、控制柜内压力正常,旁路开关置正常,HZS147为开位置,按下HS144A开按钮,电气二次回路正常,供电正常 ...
Ok
作者: Formertly 时间: 2024-6-1 11:24
zhoudingshengs 发表于 2024-5-30 08:32
供参考:仪表联锁图识读。
感谢分享,formertly@163.com
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-3 11:32
已发至你的邮箱,请查收。
作者: Formertly 时间: 2024-6-3 15:46
谢谢分享
作者: Hygge@ 时间: 2024-6-3 17:42
zhoudingshengs 发表于 2024-5-28 08:44
供参考:书籍《数字电路简明教程》。
谢谢分享
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-4 09:43
书籍《新编数字电路与数字逻辑》。
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-4 09:57
书籍《数字电路与逻辑设计 第五版》。
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-4 11:28
书籍《数字电路与逻辑设计》。
作者: Q6P6D6688 时间: 2024-6-4 16:51
邮箱:1902099721@qq.com,感谢了!
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-7 16:57
已发至你的邮箱,请查收。
作者: Q6P6D6688 时间: 2024-6-8 11:07
zhoudingshengs 发表于 2024-6-7 16:57
已发至你的邮箱,请查收。
谢谢分享
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-11 11:20
书籍《数字电路简明教程》,已发至你的邮箱。
作者: 壹贰叁123 时间: 2024-6-13 09:53
谢谢。
作者: Super-88 时间: 2024-6-13 16:15
1、控制柜内压力正常,旁路开关置正常,HZS147为开位置,按下HS144A开按钮,电气二次回路正常,供电正常的情况下,P108A泵启动。
2、控制柜内压力低,HZS147关或按HS144A停,则P108A泵停。
作者: Kevin_ 时间: 2024-6-14 10:52
逻辑清楚。
作者: KK.Day 时间: 2024-6-14 16:06
谢谢,能否发邮箱:kkday@163.com
作者: zhds 时间: 2024-6-14 16:36
感谢楼主分享。
作者: 1IOKKK 时间: 2024-6-14 17:31
zhoudingshengs 发表于 2024-5-28 08:44
供参考:书籍《数字电路简明教程》。
1iokkk@163.com,谢谢分享
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-17 16:59
已发至你的邮箱,请查收。
作者: 1IOKKK 时间: 2024-6-18 15:31
收到,感谢你。
作者: Kevin_ 时间: 2024-6-20 09:18
收到了,谢谢
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-21 16:32
已发至你的邮箱,请查收。
作者: blinbling 时间: 2024-6-23 14:54
邮箱blinbling@163.com,感谢了。
作者: nilailema007 时间: 2024-6-24 15:06
机泵启动条件:1、正压柜内压力满足设定值。2、控制柜电源旁路开关正常状态。3、泵出口阀全开。
泵联锁停机条件:1、正压柜内压力低触发联锁。2、控制柜电源被切至旁路。3、出口阀开反馈丢失。
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-25 09:55
书籍已发至你的邮箱,请查收。
作者: blinbling 时间: 2024-6-25 16:57
收到,感谢
作者: KK.Day 时间: 2024-6-25 17:57
zhoudingshengs 发表于 2024-5-28 08:44
供参考:书籍《数字电路简明教程》。
我的邮箱llgl123@163.com,谢谢
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-6-26 11:30
已发至你的邮箱,请查收。
作者: Kevin_ 时间: 2024-6-28 11:35
谢谢
作者: Kevin_ 时间: 2024-6-28 16:50
谢谢
作者: AaLee 时间: 2024-6-29 17:34
zhoudingshengs 发表于 2024-5-28 08:44
供参考:书籍《数字电路简明教程》。
发我的邮箱,aalee@163.com,感谢分享了。
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-7-1 15:18
已发至你的邮箱,请查收。
作者: 深藏blue. 时间: 2024-7-4 13:06
谢谢分享,ccblue@163.com。
作者: Enjoyself 时间: 2024-7-4 15:50
感谢分享。
作者: 东南西北Run 时间: 2024-7-5 09:19
run568932@163.com,谢谢分享。
作者: AaLee 时间: 2024-7-8 15:59
谢谢分享。
作者: zhoudingshengs 时间: 2024-7-9 13:08
(, 下载次数: 1)