海川化工论坛
标题:
根部阀用双阀门。
[打印本页]
作者:
DLP仪表刘
时间:
2024-5-24 11:01
标题:
根部阀用双阀门。
我记得以前在哪个规范上看到说高压蒸汽需要配置两个根部阀,但是实在找不到在哪看的了,哪位大哥指点一下,万分感谢
作者:
kgft222
时间:
2024-5-24 11:14
《石油化工金属管道布置设计规范》规定,高压管道的放空或放净应设置双阀;若设置单阀,则必须加盲板和法兰盖。此外,在需要半固定式吹扫氮气的装置中,软管站内应设有氮气接头和双阀。
作者:
过云鱼
时间:
2024-5-24 11:16
高压蒸汽管线配置两个根部阀的要求可能出现在《锅炉安全技术监察规程》或者是某些行业的《设计规范》中,具体要找到相关规定可能需要查阅这些文档。
.
作者:
DLP仪表刘
时间:
2024-5-24 11:16
在知乎上找到一个答案,但是没有说高压蒸汽的事,难道是我记错了吗
1:《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94 号)第 5 条:在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时,要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性,对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统设计,有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施设计。
2:《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014 第 5.3.7 条:
储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总的切断阀,每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。储罐放水管应设双阀。
3:《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T 3047-2021 第 7.1.5.6条:强腐蚀液体的排放阀门宜设双阀。第 8.1.7 条:极度危害介质管道的放空或放净应设置双阀,并应排入密闭回收系统。
4:《石油化工金属管道布置设计规范》SH/T 3012-2011 第 8.1.10 条:高压管道的放空或放净应设置双阀,当设置单阀时,应加盲板和法兰盖。第 9.4.1条:当装置中需设半固定式吹扫氮气时,在软管站内应设置氮气接头,并应设置双阀。
5:《仪表配管配线设计规范》HG/T 20512-2014 第 6.0.7 条:当压力等级大于或等于 PN160 的工况且根部阀为双阀时,仪表排放阀应设置为双阀或单阀加管帽。
6:《石油化工环境保护设计规范》SH/T 3024-2017 第 10.2.4 条:极度危害介质管道的排放应采用双阀,并排入密闭回收系统;其他有毒介质的排放可采用单阀加法兰盖。高压流体介质管道排放应采用双阀或单阀加法兰盖,其他流体介质管道排放应采用单阀加法兰盖。第 10.2.10 条:输送有毒有害介质的离心泵或回转泵应设置底部排净阀,排净阀应设为双阀设计。
7:《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018 年版)第 7.2.8条:连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀,排出的液体应排放至密闭系统;仅在开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5