海川化工论坛

标题: 气动阀门带ESD部分行程奇葩要求 [打印本页]

作者: du130928    时间: 2024-5-15 15:33
标题: 气动阀门带ESD部分行程奇葩要求
限位开关TOPWORX有一款有个按钮可以实现部分行程功能,但是数据表中要求RS485通讯是什么鬼,作用是什么?


作者: geyaswpu    时间: 2024-5-15 15:52
RS485通讯是一种串行通信协议,用于长距离和高速度的数据传输。在气动阀门的限位开关中,RS485可以用来远程监控和控制阀门的部分行程功能,或者与其他控制系统进行数据交换。
.
作者: du130928    时间: 2024-5-17 08:05
geyaswpu 发表于 2024-5-15 15:52
RS485通讯是一种串行通信协议,用于长距离和高速度的数据传输。在气动阀门的限位开关中,RS485可以用来远程 ...

他要求带阀位变送器,也就是4-20Ma反馈,他应该是通过模块把4-20Ma转换成RS485通讯了吧?
作者: DLP仪表刘    时间: 2024-5-17 08:23
du130928 发表于 2024-5-17 08:05
他要求带阀位变送器,也就是4-20Ma反馈,他应该是通过模块把4-20Ma转换成RS485通讯了吧?

在你提供的表上只看到输出是开关量和485通讯,没看到4-20ma输出。开关量可以作为连锁,485通讯可通讯数据,不知道你纠结个啥
作者: geyaswpu    时间: 2024-5-17 09:35
du130928 发表于 2024-05-17 08:05
他要求带阀位变送器,也就是4-20Ma反馈,他应该是通过 ...


是的,通常情况下,带阀位变送器的限位开关通过内置的模块将模拟信号(4-20mA)转换为数字信号(RS485通讯),以便实现远程监控和精确控制。
.




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5