海川化工论坛
标题:
求教,工厂厂区内天然气管道遵循哪个规范?
[打印本页]
作者:
h52161
时间:
2024-4-23 15:20
标题:
求教,工厂厂区内天然气管道遵循哪个规范?
市政燃气接入工厂后,工厂内的天然气是属于GC工业管道还是GB公用管道?
按照50028,天然气管道是可以埋地的;但是按照工业管道考虑的话,可燃气体管道不能埋地。这样来看,天然气管道到底走哪个规范,能不能埋地?
工厂内去生产车间和去食堂的天然气管道,是按照统一标准考虑,还是有差别?
请各位大神解惑。
作者:
慈心861
时间:
2024-4-23 15:39
在工厂厂区内部署的天然气管道通常分为两种情况:公用管道和工业管道。
1. **标准与区分**:
- **GB公用管道**(国家标准)主要指的是公共燃气供应系统,包括市政燃气管网。
- **GC工业管道**则专指工业设施内部使用的管道系统,这些管道主要服务于工业生产过程。
2. **埋地与否**:
- 根据《城市燃气设计规范》(GB 50028),通常市政接入的天然气管道可以埋地安装,这样可以保护管道不受外界干扰。
- 但对于工业用途的可燃气体管道,根据《工业金属管道工程建设规范》(GB 50160),一般不推荐埋地,以便于维护和检测泄漏等安全要求。
3. **不同用途管道的标准**:
- 在工厂内部,不同用途的天然气管道(如送至生产车间和食堂的管道)虽然可能都属于工业管道,但其设计和使用标准可能会有所不同。例如,送往食堂的管道可能更侧重于安全和清洁,而生产车间的管道可能更侧重于耐高温和耐压性。
在实际应用中,通常需要根据具体的用途、安全要求和维护便捷性来决定管道的具体走向和安装方式。建议在设计时详细咨询专业的燃气工程师或相关的标准专家,确保符合所有相关规范和安全要求。同时,也可以考虑与当地燃气管理部门沟通,确保所有设计符合最新的法规和安全标准。
.
作者:
yinyayinke
时间:
2024-4-23 16:50
本帖最后由 yinyayinke 于 2024-4-29 10:17 编辑
1.工业用户(贵厂)内的管道,若符合压力管道的条件,则属于压力管道中的——工业管道。
2.管道的设计、安装请参考GBT20801、TSG D0001-2009等国家和行业标准。
3.室内的管道不宜埋地,但户外的没有明确说不能,当然具体是否可以埋地请咨询设计单位和属地的应急、市场监督管理部门。
个人意见,仅供参考。
作者:
yourp
时间:
2024-4-24 08:31
厂区内的天然气管道使用工业管道规范,也可以埋地敷设,只有说一氧化碳含量超过10%才不能埋地。
作者:
ppipe
时间:
2024-4-26 22:14
本帖最后由 ppipe 于 2024-4-26 22:22 编辑
市政燃气接入工厂后,工厂内的天然气是属于GC工业管道还是GB公用管道?
按照50028,天然气管道是可以埋地的;但是按照工业管道考虑的话,可燃气体管道不能埋地。这样来看,天然气管道到底走哪个规范,能不能埋地?
工厂内去生产车间和去食堂的天然气管道,是按照统一标准考虑,还是有差别?
根据全国压力管道指导规范《石油化工压力管道设计与工程实例》、《全国压力管道设计审批人员教程与工程实例》,工厂内天然气管道至食堂和锅炉房属于工业管道(GC)还是城镇燃气管道(GB)?
压力管道分GA(长输管道)、GB(公用管道)、GC(工业管道)。
工厂内天然气管道至食堂和锅炉房属于工业管道(GC)还是城镇燃气管道(GB)?很多设计单位吧工厂内天然气管道至食堂和锅炉房列为城镇燃气管道(GB1),因此处比较特殊,厂区内食堂和锅炉房属于职工密集活动区域,人员较集中,燃气管道必须按照GB1公用管道进行设计.
厂区内食堂锅炉等用燃气,并非用于生产加工,这类管道按照2021版最新规范要求,必须按照公用管道GB管道设计施工和验收,不能按照工业GC管道。
厂区内食堂锅炉等用燃气,虽属于工厂内,但用途是居民(职工)生活用,已经属于公用管道管辖范围了,与厂子围墙不围墙没有任何关系。千万不能图省费用偷偷按工业管道GC管道自行运行。
厂区内食堂、锅炉等区域属于厂前区域,属于人员密集区域,食堂、锅炉用燃气必须按照公用GB燃气管道加臭处理、调压箱,才能更安全地用于职工居民生活用燃气。千万不能图省费用图省事错误地按照工业管道设计了,发生事故是要终身追究责任的。
工厂内天然气管道至食堂和锅炉房直埋钢制管道必须进行阴极保护,一般应埋地敷设。如果设计压力低也可用塑料管道直埋敷设。
因此:市政燃气接入工厂后,用于食堂时,不是工业用而是民用,仍然需要被市政安监局监管。工厂内食堂民用的燃气,可以按GC工业管道也可按GB公用管道分类,但是,必须按照GB50028执行,一般必须直埋敷设,不得架空敷设,架空敷设有危险,直埋敷设更安全。工厂内天然气管道至食堂和锅炉房直埋钢制管道必须进行阴极保护,一般应埋地敷设。如果设计压力低也可用塑料管道直埋敷设。管沟敷设等同与直埋敷设。
作者:
sdl2009
时间:
2024-7-21 21:35
ppipe 发表于 2024-4-26 22:14
市政燃气接入工厂后,工厂内的天然气是属于GC工业管道还是GB公用管道?
按照50028,天然气管道是可以埋 ...
50028和55009的规范要求埋地是为了什么?能展开说一说吗?GB的管线设计要求和GC2的要求 有什么不同,差别在那里,能说一下?
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)