海川化工论坛

标题: 小管道PE口是否可以承插焊? [打印本页]

作者: marry    时间: 2024-4-23 11:15
标题: 小管道PE口是否可以承插焊?
看到设计院文件 DN15~DN40小管道,要求管道端部PE,但法兰要求WN。

一般说PE端部用于承插焊,BE端部用于对焊。以上设计对吗?
有哪个标准或是书可以解释?

作者: mingbaobao001    时间: 2024-4-23 11:27
你的理解是对的。PE(Plain End)端部通常用于承插焊(Socket Weld),而BE(Beveled End)端部则多用于对焊(Butt Weld)。DN15到DN40的小管道使用PE端部进行承插焊是符合常见做法的。

对于具体的标准,你可以参考如下两个标准:
1. **ASME B16.11** - 这个标准规定了承插焊和螺纹接头的尺寸、标记和材料要求。
2. **ASME B31.3** - 这是一个过程管道标准,其中详细描述了各种焊接接头的设计和安装要求。

这些标准可以帮助你更好地理解管道端部处理的要求和焊接方法的选择。在具体执行时,确保按照设计文件和相关标准操作,以保证管道系统的安全和功能性。
.
作者: BMW002    时间: 2024-4-23 14:30
管子端部PE BE分别设计院都有规定。WN 指的是高颈法兰形式,重要的管道都要求此型的法兰。具体设计院在下图都有出处和来源界线。 ( 下载次数: 0,容量,)