原本甲类车间,厂房侧边设置就地机柜间放置DCS柜子,但是机柜间距离泄漏点不满足安全距离,控制室操作区设置在安全区域。机柜采用隔爆柜,电源柜和UPS放到安全区域,工程师站放到控制室操作间,控制室操作间距离厂房有几十米。麻烦请教一下,不知道这样可行不?
作者: mingbaobao001    时间: 2024-4-22 18:53
在处理爆炸危险区域中的机柜间问题时,关键是确保所有的设备和布局都符合相关的安全标准和法规。以下是几点建议:

1. **机柜隔离**:使用隔爆柜是一个很好的选择,因为这可以有效防止内部可能产生的火花引发外部的爆炸性气体。确保隔爆柜符合国际或国内的安全认证。

2. **安全距离**:机柜间距离泄漏点的安全距离非常关键。如果当前距离不满足要求,需要考虑重新布局或采取额外的防护措施,如增加防爆屏障。

3. **电源柜和UPS的布局**:将电源柜和UPS放置在安全区域是明智的选择。确保这些关键设备的电源线和通信线路也都有相应的防护措施,防止火花或电压波动。

4. **工程师站和控制室操作间的设置**:将工程师站和控制室操作间设置在距离厂房几十米的安全区域内,这样可以有效地隔离潜在的危险。同时,确保控制系统的信号传输是可靠和安全的。

5. **审查和测试**:在实施前,应进行详细的安全审查和风险评估,包括模拟紧急情况下的响应。此外,定期的安全测试和维护也是确保长期安全运行的关键。

总之,虽然您的方案在大体上是可行的,但需要确保所有的安全措施都严格执行,并通过相关部门的审核和认证。这样才能有效地保护设备和人员的安全。
.
作者: 99℃    时间: 2024-4-23 08:19
mingbaobao001 发表于 2024-4-22 18:53
在处理爆炸危险区域中的机柜间问题时,关键是确保所有的设备和布局都符合相关的安全标准和法规。以下是几点 ...

谢谢!就是说从安全考虑可行,有个问题是工程师站距离机柜间有些远,是不是不太方便
作者: mingbaobao001    时间: 2024-4-23 08:43
99℃ 发表于 2024-04-23 08:19
谢谢!就是说从安全考虑可行,有个问题是工程师站距离 ...


确实,工程师站距离机柜间较远可能会带来一些操作上的不便,特别是在需要进行紧急维护或故障排查时。这里有几个可能的解决方案:

1. **远程监控和控制**:可以利用先进的远程监控系统来操作和监视DCS柜。这种系统允许工程师在控制室操作间通过计算机或移动设备实时获取机柜状态,减少现场检查的需要。

2. **通讯系统**:确保机柜间和工程师站之间有高效的通讯系统,以便快速传递信息和警报。

3. **定期巡检**:尽管日常操作可以远程完成,但定期对机柜进行实地检查仍然是必要的。可以制定一个详细的巡检计划,确保所有设备运行正常,及时发现潜在问题。

4. **紧急响应预案**:制定详细的紧急响应预案,并进行定期的演练,确保在需要时工程师能快速有效地响应。

通过这些措施,可以在确保安全的前提下,尽量减少因距离带来的操作不便。
.
作者: 99℃    时间: 2024-4-23 09:02
mingbaobao001 发表于 2024-4-22 18:53
在处理爆炸危险区域中的机柜间问题时,关键是确保所有的设备和布局都符合相关的安全标准和法规。以下是几点 ...

还有个问题,隔爆柜后期检修是不是也是问题
作者: mingbaobao001    时间: 2024-4-23 09:56
99℃ 发表于 2024-04-23 09:02
还有个问题,隔爆柜后期检修是不是也是问题

是的,隔爆柜的后期检修是个问题。隔爆柜设计为防止内部的爆炸影响到外部环境,这种设计同时也可能导致维护和检修的复杂性增加。