DLP仪表刘 发表于 2024-4-11 11:27
标准的就是万用表串进回路里测电流,1ma或者3ma。也可以并联测电压,一般是4V或8V附近。
天行健_TDVA 发表于 2024-4-11 08:25
使用万用表测量NAMUR限位开关,你需要按照以下步骤操作:
1. **设置万用表**:首先将万用表设置到电阻档 ...
du130928 发表于 2024-4-11 14:09
是要给限位开关一个8V直流电吗?其中一根线掐断分别连接万用表的红黑表笔?
du130928 发表于 2024-4-11 14:13
您说的这种测量方法适用于,限位开关没供电的情况下吧?通过电阻的变化,判断限位开关的好坏