作者: zideng    时间: 2024-4-1 13:38
标题: 涡轮流量计DCS显示问题
最近遇到一个问题,有一台涡轮流量计现场显示没问题,但用一段时间偶尔出现DCS显示值像死机一样停在某一个值不变化,每次断电后又恢复正常。流量计更换过一台,DCS卡件通道都换过,电缆也重新换过,还是一样要出现问题,而且其他检测的都没有问题,就是这一台。请问这可能是什么原因?

作者: 过云鱼    时间: 2024-4-1 13:52
可能是DCS系统的软件问题,或者通讯协议不匹配,导致数据传输不稳定。建议检查DCS系统的软件设置,确认通讯协议是否正确匹配涡轮流量计,以及是否有干扰信号影响通讯。如果软件和通讯协议都没问题,可能需要联系设备供应商检查流量计本身是否存在间歇性故障。
.
作者: tiger2010    时间: 2024-4-1 17:25
你说的信息不怎么充足,确定不是涡街流量计?流量计是几线制的?什么信号到DCS(通讯、4~20mA、频率/脉冲)?
作者: zideng    时间: 2024-4-2 17:07
tiger2010 发表于 2024-4-1 17:25
你说的信息不怎么充足,确定不是涡街流量计?流量计是几线制的?什么信号到DCS(通讯、4~20mA、频率/脉冲) ...

两线制4~20mA
作者: zideng    时间: 2024-4-2 17:09
过云鱼 发表于 2024-4-1 13:52
可能是DCS系统的软件问题,或者通讯协议不匹配,导致数据传输不稳定。建议检查DCS系统的软件设置,确认通讯 ...

软件应该没问题,找了DCS厂家,其他流量计没这个问题。目前主要怀疑流量计的4-20mA输出板有问题,或者说不清楚的就是干扰了
作者: 熠熠生辉_X1PWH    时间: 2024-4-7 09:13
请问,出现你描述的问题是,现场仪表数值是否和DCS一致?我的建议一步一步找出问题所在
作者: ssln123    时间: 2024-4-7 11:59
确认这台流量计的信号电缆是否和动力电缆放在一起了,该换的东西都换了,受到干扰的可能性极大。(特别是带变频的电机动力线)
作者: wx_Sffs9    时间: 2024-9-25 21:56
请问这个问题后来怎么解决的?
作者: ccutkzt    时间: 2024-9-27 10:38
应该是干扰造成的,查一下控制柜侧的电缆接地看看
作者: wx_tvXgA    时间: 2024-9-29 16:53
买表的话找我们把,青岛自动化仪表有限公司,15715320097
作者: 十一_g2dfB    时间: 2024-11-4 15:21
我司有遇到过超量程后会死机,需断电重启流量计恢复正常,但是下次超量程仍会出此问题,仅供参考用于排除问题
作者: 歡喜就好    时间: 2024-11-6 08:34
谢谢分享
作者: wftoptech    时间: 2024-11-6 13:25
供电带不动流量计的问题,本身流量计有点问题,可以通过加隔离栅提供电源解决。数值不变化的时候你量一下到现场的电压,是不是不足17V了
作者: sgq1313    时间: 2024-11-8 15:44
按照你的描述,先调换通道测试DCS通道是否有问题,如果通道没问题,那就是流量计本身的问题。
作者: 会游泳的鱼_RHTD    时间: 2024-11-9 11:50
建议你多考虑流量计本身的问题,系统这块你有别的模拟量都没问题应该问题不大,我前面有几个电导率仪,和你情况一样会死值,断电好了,换了表头正常
作者: 歡喜就好    时间: 2024-11-11 09:04