海川化工论坛

标题: 气动控制阀就地手轮操作时需要切断仪表气源吗 [打印本页]

作者: 吞米    时间: 2024-3-30 14:05
标题: 气动控制阀就地手轮操作时需要切断仪表气源吗
各位大佬,求问气动控制阀就地手轮操作阀门开关时,需要切断仪表气源吗
作者: 行者常至    时间: 2024-3-30 14:23
操作气动控制阀的就地手轮时,通常需要切断仪表气源,以防止气压信号干扰手动操作。
.
作者: 兴伟阀门    时间: 2024-3-30 14:30
不用
作者: CHANGBAISHI    时间: 2024-3-31 07:00
建议要按照阀门说明书实施操作,因为阀门的结构设置各异,有的需要手动切换、有的不需要。供参考。
作者: DLP仪表刘    时间: 2024-4-1 08:28
单作用控制阀需要关闭气源,双作用控制阀打开平衡阀,气源关不关都行
作者: dellkey    时间: 2024-4-2 11:35
气源关闭
手动操作要轻松点
作者: 景新_f0DWl    时间: 2024-4-6 10:59
不用没必要,只是带着气源手动操作起来比较费力,还要看阀门的附件有没有气锁阀,但是关起源也没问题,省力。