海川化工论坛

标题: 防爆区域的划分 [打印本页]

作者: 6586753    时间: 2024-3-27 22:25
标题: 防爆区域的划分
防爆区域的划分有什么标准和法规吗?尾气焚烧炉属于防爆区域的吗?
作者: h205wfz19w    时间: 2024-3-27 22:38
防爆区域划分有具体的国家标准和法规,例如GB 3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》和GB 3836.14-2000《电气设备在爆炸性气体环境使用 第14部分:建造设备和防护系统》。尾气焚烧炉这种可能产生易燃易爆气体的设备,通常会被划分为防爆区域。具体是否属于防爆区域,需要根据现场具体情况进行评估。
.
作者: 四海有闲田    时间: 2024-3-28 08:44
参考GB50058,RTO是防爆区
作者: 天边落木    时间: 2024-3-28 12:50
参考GB50058这个没错,正常将燃气的减压阀及控制阀区域视为有泄漏爆炸风险,二本体设备是明火区域,对防爆区域划定无意义。但目前为了迎合专家检查要求(也是提升本质安全),建议尽量将现场仪表及电气设备设置成防爆
作者: 哲别_puRuA    时间: 2024-3-30 09:37
现在要合规