标题: 中控jx300系统点位做差
求助各位还有,中控jx300系统 想做一个压力差,用一个四子节浮点来表示两个压力的差值,四字节浮点的量程设定对显示的差值有影响吗,正常的量程应该怎么设置。
[groupid=495]自控仪表[/groupid]
作者: 景新_f0DWl    时间: 2024-3-24 12:50
没怎么接触过中控300的系统
作者: cqu008    时间: 2024-3-24 13:08
中控JX300系统中,如果想通过四字节浮点数显示两个压力传感器的差值,量程的设定会影响到显示的差值的精度。量程应该设置为可以涵盖两个压力传感器差值的极限范围,即从可能的最小差值(可以是负数)到可能的最大差值。如果量程设置过窄,可能会造成显示结果溢出或精度不足;如果设置过宽,则可能导致分辨率不足,无法精确显示较小的差值变化。通常情况下,量程的设定应结合实际应用场景及压力传感器的规格参数来确定。
.
作者: liu530014416    时间: 2024-3-24 23:32
没有影响,随便设。你设小了,照样计算。