海川化工论坛

标题: 复位开关设置问题 [打印本页]

作者: zhoudingshengs    时间: 2024-3-20 10:07
标题: 复位开关设置问题
欢迎讨论:
        1、是否每个联锁逻辑回路都必须设置复位开关?
作者: wg823xeyqd    时间: 2024-3-20 10:26
不是每个联锁逻辑回路都必须设置复位开关,这取决于具体系统设计和安全要求。
.
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-3-20 11:49
逻辑中设置复位功能,采用复位开关和RS 触发器组成复位电路来实现,工艺过程恢复正常后,自动联锁触发条件随之解除,但是联锁动作范围内的阀门和机泵还是处于联锁状态动作状态即安全状态。
作者: wg823xeyqd    时间: 2024-3-20 12:49
zhoudingshengs 发表于 2024-03-20 11:49
逻辑中设置复位功能,采用复位开关和RS 触发器组成复 ...


这种设计可以确保在工艺过程恢复正常后,联锁条件虽然解除,但是相关的阀门和机泵仍然保持在安全状态,直到操作人员手动通过复位开关将系统复位,恢复设备的正常工作状态。这样做可以提高系统的安全性。
.
作者: zhouds    时间: 2024-3-20 13:49
复位开关可以在DCS 系统的操作站设置软开关。如果联锁是在SIS 系统,则复位开关信号允许DCS 通过通信给SIS。
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-3-20 21:04
复位开关复位的是联锁动作的对象,包括切断阀、机泵等,在复位的同时,如果联锁触发信号没有恢复正常就不能复位。如果复位开关不能复位,说明对触发联锁原因没有消除,例如过程温度、压力、液位等。
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-3-22 08:53
供参考:仪表联锁图识读。
作者: Charlesdays    时间: 2024-3-22 11:50
每个联锁逻辑回路都必须设置复位开关。为了防止工艺参数波动,造成反复触发联锁,所以在过程参数恢复正常后,需要对工艺过程和设备进行检查,确认没有问题才能恢复正常,一些重要的现场设备,在现场设置复位开关,对设备检查正常后再复位。使用复位开关给出复位信号,才能恢复生产正常状态。这就是设置复位开关的目的。
作者: 一号宇航员    时间: 2024-5-24 14:42
zhoudingshengs 发表于 2024-3-22 08:53
供参考:仪表联锁图识读。

感谢。
作者: 一号宇航员    时间: 2024-8-6 11:28
谢谢分享。
作者: KK.Day    时间: 2024-8-6 16:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: KK.Day    时间: 2024-8-10 16:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 亮了个亮    时间: 2024-11-14 15:03
谢谢分享
作者: JG9668    时间: 2024-11-17 12:28
zhoudingshengs 发表于 2024-3-22 08:53
供参考:仪表联锁图识读。

谢谢分享
作者: wftoptech    时间: 2024-11-18 15:02
interlock分为自动复位和手动复位两种,看工艺要求,工艺要求必须查明原因才能解除的连锁必须手动复位
作者: 东南西北Run    时间: 2024-11-19 16:51
zhoudingshengs 发表于 2024-3-22 08:53
供参考:仪表联锁图识读。

感谢分享
作者: Hygge@    时间: 2024-11-23 10:26
谢谢分享
作者: 一号宇航员    时间: 2024-12-3 11:10
每个联锁逻辑回路都须设置复位开关。
作者: zxqxlq    时间: 2024-12-4 15:59
不是必须的。联锁也是分级的,二/三级联锁也需要设置吗?一级联锁设置复位开关是可以理解的,如果所有都设置就有点过分了