海川化工论坛

标题: 冬天紧急停工需要注意的几个点 [打印本页]

作者: 千年老妖!    时间: 2024-3-18 10:06
标题: 冬天紧急停工需要注意的几个点
    去年冬天装置故障紧急抢修,正好是最冷的那几天零下13℃,要求连停工和开工及换热器维修一共是6天时间,在停工前期做了防冻凝巡检方案,关键控制点......等等,但是抢修一开始,根本没有人去看方案,只是闭着眼睛签上字了。所以说这种时候现场落实是最关键的。
     在设备和管道介质不流动的情况下,做好低点的排凝是最关键的。所有调节阀和排凝点,管线,设备低点将残存的水排放干净,排放3~5次,这条管线基本就没有问题了。开工前试通以下即可。

不足之处请指正。

作者: cool    时间: 2024-3-18 10:18
紧急停工时要重点注意现场落实情况,确保事前制定的防冻凝巡检方案得到执行。要重视设备和管道内介质不流动时的排凝工作,确保所有调节阀、排凝点、管线和设备低点的水分排放干净,重复排放几次以确保安全,开工前要进行试通确认。
.
作者: 炼油工人    时间: 2024-8-28 10:54
长期停工如何处理啊,特别时蒸汽发生器之类的设备,再就是机泵如何防冻凝啊
作者: LUAN_FACmv    时间: 2024-9-6 15:00
伴热能不关就不关,否则。。。实在要关,管道/设备吹扫干净,低点排空。水管和水泵的排净点排空后不要装丝堵或关闭阀门
作者: LUAN_FACmv    时间: 2024-9-6 15:02
LUAN_FACmv 发表于 2024-9-6 15:00
伴热能不关就不关,否则。。。实在要关,管道/设备吹扫干净,低点排空。水管和水泵的排净点排空后不要装丝 ...

设备上自带的小型冷却器,排净,吹干。
作者: 千年老妖!    时间: 2024-9-9 08:41
在看到自己发的帖子已经是半年后了
作者: 杨晓伦_M1ldI    时间: 2024-9-25 16:58
千年老妖! 发表于 2024-9-9 08:41
在看到自己发的帖子已经是半年后了

我们想知道设备有冻坏的不




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5