旋启式止回阀后再增加一道止回阀的可行性
[打印本页]
作者:
lovest87
时间:
2024-3-11 18:00
标题:
旋启式止回阀后再增加一道止回阀的可行性
机泵出口压力3.0MPa,为防止出口与气相混合后串压,泵出口总管的止回阀后想再加一道止回阀来增加安全性,这种设计是否有可行性,有什么危害吗?
作者:
时光荏苒,岁月
时间:
2024-3-11 18:20
在机泵出口处增加两个止回阀的做法在理论上是可行的,目的是为了提高系统的可靠性和安全性。通过设置两个止回阀,即使其中一个失效,另一个还能防止介质反流,从而降低因止回阀失效导致的安全风险。然而,这种设计也有可能带来一些问题:
1. **增加流体阻力**:每增加一个阀门,就会增加系统的流体阻力。这意味着泵需要提供更高的压力才能使流体通过阀门,可能会增加能耗和运行成本。
2. **维护复杂性**:增加的阀门数量意味着在日常维护和检修时有更多的部件需要关注,这可能会增加维护的复杂性和成本。
3. **潜在的振动和噪音**:两个止回阀可能会因为阀瓣的快速开关动作而导致管路振动或噪音增加,尤其是在流体流速较高时。
4. **串联使用的配置要考虑**:两个止回阀应该有足够的间距,以避免相互之间的干扰和可能的压力损失累加。此外,还应该选择合适类型的止回阀,以确保它们能够在特定的压力和流量条件下有效工作。
总的来说,虽然这种设计增加了一个安全层次,但也需要考虑到可能引入的问题。建议在实施之前进行详细的技术评估,考虑到系统的整体性能和运行成本。
.
作者:
wjy5738
时间:
2024-3-12 07:56
谢谢
作者:
CHANGBAISHI
时间:
2024-3-12 08:02
最好的办法是两道截止阀中间加设一个排放阀,这样可以有效的防止阀门泄漏的回流,供参考。
作者:
lovest87
时间:
2024-3-14 08:45
时光荏苒,岁月 发表于 2024-3-11 18:20
在机泵出口处增加两个止回阀的做法在理论上是可行的,目的是为了提高系统的可靠性和安全性。通过设置两个止 ...
太专业了,学到了,感谢!!!!
作者:
qhyhxjl
时间:
2024-4-21 21:00
时光荏苒,岁月 发表于 2024-3-11 18:20
在机泵出口处增加两个止回阀的做法在理论上是可行的,目的是为了提高系统的可靠性和安全性。通过设置两个止 ...
一股AI味道
作者:
mingfei_leng
时间:
2024-12-10 16:16
工艺上不要信任止回阀,2个也是一样,把安全性交给止回阀必然出现问题。
作者:
gblp
时间:
2024-12-11 15:54
可以但是不建议
作者:
李红衞
时间:
2024-12-11 16:31
真是搞笑的设计,问问老师你知道那个先坏,你是用后面的保护前面的呢?还是用前面的保护后面的呢?是不是有一个坏了都要更换呢?