海川化工论坛
标题:
GB 50303验收规范11. 2. 3咨询
[打印本页]
作者:
wwl588
时间:
2024-3-8 16:57
标题:
GB 50303验收规范11. 2. 3咨询
4、敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安
装在固定电缆的横担上,且每隔3 层~5 层应设置承重支架。
8、采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm ,并应有防
晃支架,在分支处或端部0. 3m~ 0. 5m 处应有固定支架。
什么是防晃支架?什么是固定支架?什么是承重支架?有没有参考图集或者图片?
作者:
慈心861
时间:
2024-3-8 17:13
GB 50303验收规范提到的几种支架,分别有不同的功能:
1. **防晃支架(Anti-sway brace)**:用于减少电缆梯架或托盘在横向方向上的晃动,增加结构的稳定性。这种支架一般安装在梯架的侧面或连接点,尤其是在转角或者分支点。
2. **固定支架(Fixed bracket)**:用于将电缆梯架或托盘牢固地连接在建筑结构上,保证其位置稳定。固定支架通常安装在梯架的两端或者重要连接点。
3. **承重支架(Load-bearing bracket)**:主要承担电缆梯架或托盘及其负载的重量,保证整个结构的承重能力。承重支架的设置通常根据梯架的长度和承载需求而定,一般每隔几层楼设置一个。
至于参考图集或者图片,,建议可以查看相关的电气安装标准手册或。通常会提供详细的示意图和安装指导
作者:
鲁柳
时间:
2024-5-9 16:58
22D701-3电缆桥架安装