标题: 管道腐蚀报废标准 [打印本页]

作者: jimmy158    时间: 2024-2-18 11:01
标题: 管道腐蚀报废标准
请教金属管道磨损超过原壁厚的多少需要报废,当地特检院说20%,但一直未找到相关标准。

作者: 王伟_bj1f5    时间: 2024-2-18 15:33
过年好,新年第一帖
作者: BMW002    时间: 2024-2-18 16:28
TSG D7005-2018压力管道定期检验规则 里面有管道 和 管件检测减薄的评级方法,评级4级就得报废采取措施了。
作者: wjy5738    时间: 2024-2-19 08:13
谢谢                       