海川化工论坛
标题:
HART手操器问题
[打印本页]
作者:
zhoudingshengs
时间:
2024-1-31 08:52
标题:
HART手操器问题
讨论:
1、用HART手操器来设置智能差压变送器,下图中正确的接线方法有哪些?
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
liu530014416
时间:
2024-1-31 11:37
本帖最后由 liu530014416 于 2024-1-31 11:53 编辑
都对,不同意,你试试。给我加分多了,我来上视频。第5种情况,去掉电阻,手操器也可以通讯上。
作者:
lng优雅
时间:
2024-1-31 11:48
A D
作者:
zhoudingshengs
时间:
2024-1-31 11:48
本帖最后由 zhoudingshengs 于 2024-1-31 11:49 编辑
供参考:
1、手操器并不特指艾默生HART475,艾默生市场占有率较高,人家就是以HART(罗斯蒙特)协议起家。名震仪表圈的“*75”基本成为每个用户的标配,各种*75就成了手操器的代名词。其实市面上有不少手操器,如横河、霍尼、ABB、fluke、中控、劲仪等。
2、手操器除了HART通讯协议还有其他
HART协议:艾默生(罗斯蒙特)发明的,是现在最主要的方式。
Brain布朗协议:横河垄断的一种,由于市场的占有率高,此协议一直坚挺,而且支持这种协议的手操器就一种-BT200。
DE协议:十几年前见过霍尼韦尔变送器有,后来逐渐销声匿迹。
还有FF,PA,Modbus等。
作者:
zhouds
时间:
2024-1-31 14:30
A、B、C均正确。
作者:
就看看
时间:
2024-2-1 15:14
A没用过....我们的不支持这么整,BC都用过,有的手抄器不需要挂电阻
作者:
zhoudingshengs
时间:
2024-2-1 16:08
供参考:
作者:
Agelxx
时间:
2024-2-2 07:45
这个要看电源内阻够不够,你这题显然是内阻不够,那么就AD
作者:
青青河边草_YBAS
时间:
2024-2-27 12:08
这个没有用过的
作者:
DLP仪表刘
时间:
2024-2-28 08:45
看懵了我,我印象中这个不是回路中有足够电阻就行吗?应该BCD都可以,A不行吧。这个有没有标准答案,或者有实际用过的说说
作者:
zhouds
时间:
2024-3-1 12:24
感谢分享!!!
作者:
DLP仪表刘
时间:
2024-3-13 13:20
A,B,C是正确的,D是错误的
作者:
Formertly
时间:
2024-5-7 16:43
A、B、C
作者:
新昌小徐
时间:
2024-5-27 19:55
D是唯一错误的选项。
手操器可以接到电阻的二端,或是变送器的二端,D既不是电阻二端,又不是变送器的二端。
作者:
新昌小徐
时间:
2024-5-29 10:16
HART通讯:是在4-20ma的信号上叠加了+-0.5ma的高频信号,信号频率为2400HZ为0,1200HZ为1,
485通讯则AB线电压为5V为1,0V为0,当然这电压是一个区间的,不是一个点,它可以多点通讯,一个主站接N个从站。
232通讯是三条线,一条发送,一条接收,它们相对于地线的电压大小来定义0或1,电压为负为1,电压为正则为0。因为一条发送一条接收,只能一对一通讯。
HART猫就是USB接到电脑上就可以实现手操器的功能。
很便宜的,我楼上的单片机老师傅在嘉立创上就有HART猫的PCB板,下单就能做一个,成本也就50块。普通功能实现的软件网上有,百来块的就能实现手操器的功能。之前我买了个,软件太垃圾了,只能实现简单的功能,220块,用了几次坏了,退货了。这个难的是要收集各种仪表的协议和各种功能的通讯内容,特别是扩展的功能。
作者:
KK.Day
时间:
2024-8-10 16:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
我滴神啊
时间:
2024-8-11 07:45
ABCD,不接受反驳
作者:
歡喜就好
时间:
2024-8-12 15:25
谢谢分享
作者:
壹贰叁123
时间:
2024-11-14 11:33
谢谢分享
作者:
未来我来
时间:
2024-11-15 04:29
谢谢分享
作者:
暖冬_E88Rf
时间:
2024-11-20 13:45
有没给个标准答案的
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5