海川化工论坛

标题: DCS系统卡件配置问题 [打印本页]

作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-12 08:28
标题: DCS系统卡件配置问题
讨论:
        1、某装置采用TPS(GUS/HPM)控制系统,如果模拟量输入点AI为95点,均为高电平输入信号4-20mA,其中控制回路37个,假设均为单回路控制,其余为指示回路,对控制回路输入需要考虑冗余卡件配置,不考虑裕量,如果请您设计,至少需要多少HLAI卡件?HLAI卡按照每个卡件16通道计算。
作者: q367n919ky    时间: 2024-1-12 08:47
如果每个HLAI卡有16通道,且全部为高电平4-20mA的输入信号:

对于95个模拟量输入点AI,每个HLAI卡可以接入16个信号,所以95个AI点至少需要95 / 16 = 5.9375,即需要至少6张HLAI卡才能满足非冗余配置的需求。

但是,因为需要对37个控制回路实现冗余配置,假设这里采用的是单冗余配置(即每个控制回路有两个输入点),那么实际上这37个回路需要额外的37个AI点。那么总共需要的AI点数将是95 + 37 = 132个AI点。

132个AI点需要的HLAI卡数量为132 / 16 = 8.25,即至少需要9张HLAI卡来满足所有模拟量输入点(包括冗余的)的需求。
.
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-12 09:07
供参考:
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-12 12:53
供参考:
作者: zhouds    时间: 2024-1-12 15:52
1、控制回路:
       37/16=2……5
       冗余配置时,3χ2=6
2、指示回路:
       (95-37)/16=3……10
3、 至少需要6+4=10(个)HLAI卡件。

作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-12 17:39
zhouds 发表于 2024-1-12 15:52
1、控制回路:
       37/16=2……5
       冗余配置时,3χ2=6

不错!
作者: 巷子里的童年    时间: 2024-1-29 14:20
联锁的测点配置冗余卡件,AO卡配置冗余。另外,你可以把所有的4-20ma卡都选用带Hart卡件。带Hart的卡会贵。
作者: 就看看    时间: 2024-1-29 14:56
(95+37)/16=8.25  ,所以需要9个,这怎么成数学题了
作者: snifflily    时间: 2024-1-29 15:50
冗余卡必须6块3对,多11个点。如果不考虑余量,那可以给非冗余点高配,共9块卡,非冗余卡剩余一个空通道。如果考虑余量,那就冗余卡3对6块,再加非冗余卡4块,共10块卡。建议用后一种模式,毕竟运行4到5年如果有通道损坏再来加卡那就不是这个费用了。
作者: ssln123    时间: 2024-1-29 17:26
配10块,冗余6块,非冗余4块,符合实际配置要求。如果纯粹数学问题那是9块。
作者: zhouds    时间: 2024-3-3 20:07
感谢分享。
作者: Hygge@    时间: 2024-4-5 10:59
谢谢分享。
作者: Charlesdays    时间: 2024-4-5 16:15
感谢分享。
作者: Enjoyself    时间: 2024-4-5 16:35
感谢分享
作者: AaLee    时间: 2024-5-30 16:06
zhouds 发表于 2024-1-12 15:52
1、控制回路:
       37/16=2……5
       冗余配置时,3χ2=6

Ok.
作者: 深藏blue.    时间: 2024-6-15 10:18
谢谢分享
作者: KK.Day    时间: 2024-8-10 16:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: JG9668    时间: 2024-9-8 16:14
谢谢分享。
作者: 未来我来    时间: 2024-9-15 10:09
感谢分享
作者: AaLee    时间: 2024-11-21 11:03
zhoudingshengs 发表于 2024-1-12 12:53
供参考:

感谢资料分享
作者: Formertly    时间: 2024-12-1 06:56
谢谢分享
作者: Q6P6D6688    时间: 2024-12-10 17:51
谢谢分享




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5