海川化工论坛
标题:
8字盲板和快速切断阀在储罐一侧可以吗?
[打印本页]
作者:
6586753
时间:
2023-12-28 19:58
标题:
8字盲板和快速切断阀在储罐一侧可以吗?
按照《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第7.2.16条的要求,进、出装置的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道,在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板。
本公司可燃液体管线进出装置的8字盲板和快速切断阀在储罐区一侧,跟在装置一侧有同样的,可以吗?但是设计规范就是写在装置的边界处。装置和储罐就隔一条马路。
作者:
hzbak
时间:
2023-12-28 20:17
不可以。根据规范要求,8字盲板和快速切断阀应设在装置的边界处,而不是储罐区一侧,即使装置和储罐只是隔一条马路。需要按规范重新设置。
.
作者:
wjy5738
时间:
2023-12-29 08:36
谢谢
作者:
wjy5738
时间:
2023-12-29 08:37
谢谢哈
作者:
lyfmthero
时间:
2023-12-29 08:55
谢谢分享资源