海川化工论坛

标题: 紧急切断阀(EBV)问题 [打印本页]

作者: zhoudingshengs    时间: 2023-12-22 09:00
标题: 紧急切断阀(EBV)问题
本帖最后由 zhoudingshengs 于 2023-12-22 09:14 编辑

欢迎大家积极参与讨论:
1、DCS系统中的阀门,无论是控制阀,还是开关阀,主要都是为了正常生产服务的,而FC FO FL等阀门的故障位置要求,也是从本质安全设计的理念出发而设置的,保证生产的运行不出故障。这种说法对否?

2、 SIS系统中的阀门,通常是指SIF中的Final element,是为了保证在出现危险时,达到实现风险的降低的目的,SIF的SILs通常对阀门也有相应的要求,解决的是在需要时不能执行阀门安全动作(开或者关)的失效概率。这种说法对否?

3、 紧急切断阀(EBV)是这里着火了,需要隔离工艺介质,避免火灾的进一步扩大,减少损失。这种说法对否?

作者: lightemplar    时间: 2023-12-22 09:35
1. 这种说法基本上是对的。DCS中的阀门,无论是控制阀还是开关阀,都是为了实现正常的生产过程控制和管理,确保设备的正常运行和生产的连续性。FC (流量控制)、FO (流量开关)、FL (流量限制) 等阀门通常都会考虑故障安全位置,以实现安全设计的要求。

2. 这种说法也是对的。SIS(安全仪表系统)中的阀门确实通常是指作为安全仪表功能(SIF)中最终控制元件,它们的目的是在检测到危险情况时,通过执行必要的安全动作(如关闭或打开阀门)来减少风险。SIF的安全完整性等级(SIL)确定了相应的安全要求和阀门的失效概率。

3. 这种说法也是正确的。紧急切断阀(EBV)的主要作用是在出现火灾或其他紧急情况时,迅速切断或隔离工艺介质,防止火灾蔓延或者避免事故的进一步扩大,从而保护设备和人员安全,减少损失。
.
作者: lyfmthero    时间: 2023-12-22 10:22
谢谢分享了
作者: zhoudingshengs    时间: 2023-12-22 12:24
附件是:《安全仪表控制系统(SIS)》,一书,供参考。
作者: zhouds    时间: 2023-12-22 15:43
1、正确。
2、正确。
3、正确。
作者: 兴伟阀门    时间: 2023-12-23 17:54
这种说法是正确的。DCS系统中的阀门,无论是控制阀还是开关阀,主要都是为了正常生产服务的。这些阀门的设计和配置都旨在满足生产过程的控制和调节需求,确保生产过程的稳定性和效率。同时,DCS系统中FC、FO、FL等阀门的故障位置要求,也是从本质安全设计的理念出发而设置的,旨在保证生产的正常运行,避免故障的发生。

这种说法也是正确的。在SIS系统中,阀门通常是指SIF中的Final element,它们的主要目的是在出现危险时降低风险。SIF的SILs(安全完整性水平)对阀门也有相应的要求,这些要求主要解决的是在需要时阀门不能执行安全动作(开或者关)的失效概率。这有助于确保在紧急情况下,阀门能够按照预定的安全策略正确地动作,从而降低事故的风险。

这种说法不完全正确。紧急切断阀(EBV)的主要作用是在紧急情况下快速切断工艺介质,以防止事故的扩大。当出现火灾等紧急情况时,EBV会迅速关闭,隔离工艺介质,从而避免火势的扩大和损失的增加。但是,仅仅依靠EBV是不够的,还需要配合其他消防安全措施,如灭火器、喷淋系统等,共同保障工厂和人员的安全。因此,虽然EBV在火灾中起到了一定的隔离作用,但不能仅仅依赖它来防止火灾的扩大和减少损失。
作者: lyfmthero    时间: 2023-12-24 08:33
谢谢分享资料
作者: zhouds    时间: 2023-12-25 11:54
兴伟阀门 发表于 2023-12-23 17:54
这种说法是正确的。DCS系统中的阀门,无论是控制阀还是开关阀,主要都是为了正常生产服务的。这些阀门的设 ...

感谢分享。
作者: zhoudingshengs    时间: 2023-12-28 16:49
本人已开始假期模式,有需要学习资料的,请在帖子下方留下邮箱,元旦后会发至你们的邮箱。提前祝各位元旦节快乐!
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-9 11:36
lyfmthero 发表于 2023-12-24 08:33
谢谢分享资料

客气了。
作者: zhds    时间: 2024-1-31 13:54
兴伟阀门 发表于 2023-12-23 17:54
这种说法是正确的。DCS系统中的阀门,无论是控制阀还是开关阀,主要都是为了正常生产服务的。这些阀门的设 ...

同意此看法。
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-31 15:56
zhds 发表于 2024-1-31 13:54
同意此看法。


作者: zhds    时间: 2024-2-7 17:26
感谢分享。
作者: 枫仁苑    时间: 2024-2-27 11:25
感谢分享!!!
作者: zhouds    时间: 2024-3-1 12:22
感谢分享!!!
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-3-26 16:58
供参考:各类电磁阀结构及工作原理详解。
作者: Enjoyself    时间: 2024-3-30 14:46
谢谢分享!
作者: Super-88    时间: 2024-3-31 10:24
谢谢分享。
作者: zeerise    时间: 2024-4-17 09:08
lightemplar 发表于 2023-12-22 09:35
1. 这种说法基本上是对的。DCS中的阀门,无论是控制阀还是开关阀,都是为了实现正常的生产过程控制和管理, ...

这里FC、FO、FL指的是阀门的故障类型,FC故障关、FO故障开、FL故障保持,对于用仪表风气源的阀门,故障专指气源故障
作者: 一号宇航员    时间: 2024-8-6 10:50
谢谢分享。
作者: KK.Day    时间: 2024-8-10 16:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 亮了个亮    时间: 2024-11-14 15:03
谢谢分享
作者: 沙漏里的时光    时间: 2024-11-14 15:21
zhoudingshengs 发表于 2023-12-28 16:49
本人已开始假期模式,有需要学习资料的,请在帖子下方留下邮箱,元旦后会发至你们的邮箱。提前祝各位元旦节 ...

1600814572@qq.com

作者: 一号宇航员    时间: 2024-12-3 11:11

1、正确。
2、正确。
3、正确。
作者: Q6P6D6688    时间: 2024-12-10 17:52
谢谢分享