标题: 菜鸟询问:信号发生器(过程检验仪)和hart手操器的区别
现场经验实在缺乏,弱弱的问一下

手操器和信号发生器,是不是都可以直接接到仪表的输出端子上,且都不用拆线,

然后给出4-20mA的电流来进行回路测试?

如果只是做回路测试,不修改量程什么的,是不是两者没什么区别?

先谢谢各位
作者: 一笑而过^O^    时间: 2023-12-21 23:00
信号发生器(过程检验仪)和HART手操器两者都可以用来对4-20mA信号进行测试,但具体功能有所区别。

信号发生器主要用于模拟传感器输出信号,即可以提供一个精确的电流信号(如4-20mA),用来检测或校准控制系统中的输入模块或仪表,而不需要连接真实的传感器。基本上,信号发生器可以让你不拆线地在回路中注入一个定值信号来进行测试。

HART手操器则不仅可以模拟4-20mA信号进行回路测试,还可以通过HART(Highway Addressable Remote Transducer)通信协议与支持HART的智能仪表进行通信,读取仪表参数,或者对仪表的配置进行修改,比如改变量程、零点校准等。HART手操器一般也不需要拆线,可以通过现场通信端子进行连接。

简单来说,如果你仅仅需要进行回路测试不修改仪表参数,两者在功能上可以说是相似的。但如果需要进行更复杂的操作,比如参数读取或配置更改,HART手操器能提供更多功能。
.
作者: mutianly    时间: 2023-12-22 08:08
手操器是回路里模拟 4-20ma 电流。信号发生器有源无源有区别,不拆线可能会造成在原来的信号基础上叠加。你试试。
作者: qqgd    时间: 2023-12-22 11:17
本帖最后由 qugd 于 2023-12-22 11:18 编辑

信号发生器,是一个电信号源,可以为相应的检测仪表或传感器提供一种或几种特定的电信号 ,如电流、电压(包括稳定的低电压),脉冲、波形等,这些信号是一种物理量。
而HART手操器,则是一可以利用模拟电流信号回路与现场设备或仪表进行通信的工具,是一种数字通信模式。

这两种不同的设备,在接入电气回路时,需要根据具体的设备与电气回路特点来确定,不是一成不变的。

有些信号 发生器可以兼容HAR协议的通信,同时有些HART手操器也能提供特定的电信号供回路测试用。