各位大神好!

      相信大神们都遇见过压力测量,显示的情况,
      问下,在4m高处的一根管线上,设有2处压力测量仪表,1个是就地压力显示仪表,1个是压力变送显示仪表,
      方案1,就在管线上安装仪表,就地压力显示仪表选择250mm表盘仪表,4m高的管线上安装压力变送仪表,在下方1.5m高处再设置1个电子显示仪表,
                   与上面的变送仪表相连,仅在低处显示。
                   此法稍复杂,测量准确,
      方案2,用DN15的引压管,把4m高处的压力引到1.5m高处,然后在引压管低处安装显示仪表和变送仪表,
                   此法需要引压管,测量时引压管因高度差会产生叠加压力,约0.25MPa,(4m-1.5m=2.5m=0.25MPa)
      方案3,用毛细引压管,把4m高处的压力引到1.5m高处,然后在毛细管低处安装显示仪表和变送仪表,
                   此法需要毛细管,测量时引压管因高度差会产生叠加压力,约0.25MPa,(4m-1.5m=2.5m=0.25MPa)
不知道大神们再遇到这类情况时如何处理的,请有经验的大神指点指点!!感谢!!!

作者: silesia    时间: 2023-12-15 15:16
在工业压力测量中,确实会遇到如何准确读取高处管道压力的问题。以下是我对您提出的三种方案的简要分析:

方案1:直接在管线上安装仪表
优点:
- 直接安装在管线上,可以准确地显示该位置的压力。
- 减少对引压管或毛细管的需求,降低了系统的复杂性和潜在泄漏点。
缺点:
- 对于压力变送器的远程读取,需要一定的电缆布线,并在低处再设置一个电子显示仪表,增加成本。

方案2:用DN15的引压管引到低处
优点:
- 在地面或更易于观察的位置安装读数仪器,操作和维护人员更方便读取。
缺点:
- 引压管引起的静压差(即水头压力)需要被正确计算并补偿,否则会影响测量准确性。
- 引压管需要填充液体,存在冻结和泄漏的风险。

方案3:用毛细引压管引到低处
优点:
- 跟方案2相比,毛细管更灵活易于布置,尤其适用于空间狭小或布线复杂的环境。
缺点:
- 同样需要补偿因高度差带来的压力差。
- 毛细管较细,容易堵塞,并且破裂时对人员安全与系统稳定性的影响较大。

在选择方案时需要考虑以下因素:
- 测量准确性要求
- 维护和校准的便捷性
- 安装和维护成本
- 系统的可靠性与安全性

通常情况下,如果允许,方案1能提供最准确的压力读数,因为它直接测量管线的实际压力,减少了因引压管造成的压力变化。但是,如果需要在地面或更便捷的位置读取压力值,且对准确性要求不是非常高(或者可以接受通过仪表补偿的静压补偿),则方案2或方案3也可以使用。

如果使用方案2或方案3,重要的是要确保系统能够准确地补偿引压管中的静水压差。现代压力变送器通常具有补偿功能,或者可以通过安装时的校准来正确设置这个压力补偿。

最终,您需要根据实际工况和系统要求来判断哪个方案更合适。在某些情况下,可能还需要结合多种技术或进行特殊的设计来达到最佳的测量效果。如果可能的话,咨询现场仪表和自动化的专业人员,根据具体的应用环境给出最合适的解决方案。
.
作者: 段誉王语嫣    时间: 2023-12-16 14:04
2.5m的叠加压力应为0.025MPa
作者: liu530014416    时间: 2023-12-17 11:52
用引压管就是纸上谈兵,没有符合实际生产经验。在北方你试试这种安装方式,及这种安装方式造成的误差 。
作者: mutianly    时间: 2023-12-18 08:25
需要看就地显示数据,可以毛细管引下来。不需要就远传到DCS看,觉得显示有异常,再去和就地表对比。实用性。