海川化工论坛
标题:
园区停电之后,再次来电,怎么送电?送电必须按顺序执行吗?
[打印本页]
作者:
jmdc
时间:
2023-12-12 23:51
标题:
园区停电之后,再次来电,怎么送电?送电必须按顺序执行吗?
园区停电之后,再次来电,怎么送电?送电必须按顺序执行吗?
下面低压配电室的照片,要先把后面一排出线柜上面的隔离开关拧到OFF,才能在进线柜这里按合闸按钮送电吧?
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
下面配电柜内部的照片,应该要先把柜子内的这四个断路器扳下来,然后才能拧上面的隔离开关到ON 位置 给柜子送电吧?
( 下载次数: 2,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
dyoiffkkgu
时间:
2023-12-13 00:08
在园区停电之后再次来电的过程中,送电通常需要遵循一定的顺序和步骤,确保安全和系统的稳定性。以下是部分通用步骤,具体操作还需参考当地运营商的规定和系统设计要求:
1. 检查:在送电之前,先进行现场的安全检查,确认无人员操作或设备维护工作正在进行,检查设备状态是否正常。
2. 预告:向园区内所有用户通知预计送电时间,让用户做好准备,因为突然来电可能会对正在运行的设备造成影响。
3. 恢复配电室电源:根据配电室的设计和要求,可能需要先恢复配电室自身的照明和控制电源。
4. 逐步送电:如果有多个配电层级,一般先从高压侧开始,逐渐向低压侧送电。确保每一级送电正常后,再进行下一级的送电。
5. 操作开关:在送电前,确保所有的隔离开关、断路器等都处于正确的位置。如果照片中的低压配电室设计为需要先断开出线柜上面的隔离开关,那么在送电前应将它们拧到OFF位置,确保在合闸前系统没有负荷。
6. 合闸:在确定一切安全无误后,可以在进线柜上操作合闸按钮,逐步恢复电力供应。
7. 观察监测:送电后,观察设备运行状况,检查是否有异常,如过载、短路等情况,并确保系统平稳运行。
确保操作者熟悉配电系统的架构和操作程序,必要时应由有资质的电气工程师或技术人员来执行送电操作,并遵循相关的安全规程。不同的配电系统和园区可能有不同的送电程序和要求,所以在执行送电操作前务必详细了解并遵循特定的操作指南。
.
作者:
CHANGBAISHI
时间:
2023-12-13 08:52
建议一下哈,这类东西最好按照现场的操作过程行事,送电要有正规的适合现场设备配置需要的切/送电操作票。
仅凭几张照片是不可能涵盖现场实际需要的,电气这东西是要以现场实际状况确定操作规程的,不是在这里的几个讨论就能确定的,供参考。
作者:
pzhmotor
时间:
2023-12-13 15:29
我理解楼主的意思应该是,整个系统停电后,送电前要先把所有支路断开,先合总闸,再分段合上支路。合支路之前要把各隔离开关断开(不能带负荷),再合支路...
送电时要尽可能不带负荷,这个原则是对的!送电作业票也是按这个原则来编写的。(停电时,原则上要把所有的设备都停下来,现实是很多地方是没按停止按钮、拉下隔离开关的)
带负荷合总闸,一是可能对电网造成大的冲击,二是合闸时拉弧损坏总闸,三是支路若发生短路可能又把总闸顶跳.....
这事应该由电气负责人来梳理,制定停送电流程和监督执行作业票。
合闸是电工来做的,真出了事故还是搞电气的负主要责任。
作者:
wx_xvrG5
时间:
2023-12-16 08:13
如果是这个电都不知道怎么送才合适的话,个人建议为了您和单位的生命财产安全就不要去操作了,请一个会送的来操作一下好好学习看一下。真的!弄错了如果运气好则罢了运气不好就是大事情了。
作者:
qqgd
时间:
2023-12-17 09:33
一般除了预定的停电事件,其他停电 都是意外,可以是无序无预兆的。
但停电后再送电,必须按送电规程进行,因为一些大功率用电设备的重新启动,是有严格规程的。
作者:
sfy111
时间:
2023-12-17 10:00
送电时要尽可能不带负荷,这个原则是对的!-------------但是这个是电工专业人员作的事,无人人员最好远离!
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5