标题:
仪表接地问题
本帖最后由 zhoudingshengs 于 2024-1-23 09:33 编辑
讨论:
1、220VAC供电的分析仪表,其供电电缆须使用3芯电缆,其中一芯接PE,如果使用了2芯电缆供电的,那么也必须单独敷设一根电缆接至控制室的PE,且现场外壳还应该就近接地。如果现场仅仅敷设了一根2芯的电缆,还要敷设一根电缆去PE,这样做法是否正确?
作者:
布列瑟农57
时间:
2023-12-8 08:42
铠装电缆两芯足够,PE可以接在铠装层上,如果没有铠最好用三芯,详见SHT-3082-2019 7.2.7条
作者:
lyh860726
时间:
2023-12-8 08:57
在电气设备的安装中,接地(也称为接地保护或防电击保护)是非常重要的安全措施。对于220VAC供电的分析仪表,正确的做法确实是需要使用带有PE(保护地线)的3芯电缆来确保安全。
以下是具体的说明:
1. 3芯电缆中的PE线(黄绿双色线通常是保护地线)是用于连接设备外壳到地线的,以防止设备出现故障时导致外壳带电,从而保护人身安全。
2. 如果使用了2芯电缆(即只有相线L和零线N,没有保护地线PE),则确实需要单独敷设一根电缆,专门用来连接PE,确保设备的外壳得到有效接地。这也是为了满足电气安全规范的要求。
3. 现场的仪表外壳还应该就近接地,这意味着除了从控制室引入的PE线之外,仪表外壳也应该连接到现场的接地系统(如果有的话),以便在最短的路径上提供一个可靠的接地通路。
4. 如果现场仅敷设了一根2芯电缆而没有提供保护地线,那么必须敷设额外的电缆以确保设备的接地连通性。这样做是正确的,因为它符合电气设备的安全安装标准。
结论:您描述的做法是正确的。出于安全考虑,必须确保220VAC供电的分析仪表通过3芯电缆供电,并且设备外壳得到有效接地。如果现场的电缆布线不符合要求,必须采取措施补救,以保证人员和设备的安全。安全总是电气安装的首要考量,因此务必遵循相关的安全规范和标准操作程序。
.
作者:
myface
时间:
2023-12-8 09:03
布列瑟农57 发表于 2023-12-8 08:42
铠装电缆两芯足够,PE可以接在铠装层上,如果没有铠最好用三芯,详见SHT-3082-2019 7.2.7条
铠装层本身要接地,但不能用来替代设备的PE线,本身连接可靠性,截面这些就很难保证。
作者:
zhouds
时间:
2023-12-8 09:20
没有单独的PE线,仪表外壳就近接地即可。
作者:
巷子里的童年
时间:
2023-12-8 10:03
你的电缆有屏蔽层就可以了
作者:
qqgd
时间:
2023-12-8 10:28
临时用电可以凑合一下,如果 是长期使用的设备,还是按规范执行为好。
安全无小事,有了责任事故,如果是因为实施不合规范,具体执行人的责任逃不掉的
作者:
段誉王语嫣
时间:
2023-12-12 14:27
三芯电缆用屏蔽的行不行
作者:
段誉王语嫣
时间:
2023-12-12 14:29
我们之前一台220VAC分析仪,用一根2*1.0屏蔽电缆,L、N,屏蔽层做PE,发现感应电很大